深挖洞广积粮 发表于 2012-10-3 17:28
用了大金的全热交换新风系统,优点不说了,说说缺点:
1. 噪音大  机器噪音其实很小,但风口噪音大,可能本 ...

主机和管道噪音其实很小

噪音基本来自风口

我第一次安装完也完全不能接受

把风口取下,直接软管出风,你会发现噪音小一半

所以我自己换了风口

原来这种风口,噪音极大

2010418_152026.jpg

更换成下图这种风口后,噪音变小(更换后高档的噪音比原来低档位的噪音还要小一点)
b_090303145242.jpg

◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

739

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-18
发表于 2013-1-29 09:34 | 显示全部楼层
我也用的第一个图中的那种,风噪是大,不过封口开大了就明显变小了,第二种其实就是封口变大了。
好花虽香易凋谢 世间哪个不无常 有朝越过忧愁岭 天地广阔日月常
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

73

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-10-6
发表于 2013-4-11 00:18 | 显示全部楼层
sd6800 发表于 2012-6-5 09:47
我就奇了怪了,为什么没人想到用正压的新风呢?
1、大风量风机(绝非所谓管道型排气扇可比)+滤箱(集中解 ...

哥们,你的想法正是我的想法,我已经准备付诸行动了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

239

主题

1万

帖子

614

威望

终极会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-3
发表于 2013-4-11 07:11 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
比较热啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

190

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-12
发表于 2013-7-22 16:45 | 显示全部楼层
家庭新风系统成功的案例请有经验老师介绍,选择什么产品请指导,现在骗子和吹牛太多了,关键是施工教训告诉大家,真正施工设计委托有经验的技术人员,自己组织施工会节省许多银子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

96

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-7
发表于 2013-7-23 11:53 | 显示全部楼层
室内有过梁的怎么办?梁上打孔安全吗?

我见淘宝有一种过梁器,可以不用打孔,不知道效果如何?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

190

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-12
发表于 2013-8-2 14:11 | 显示全部楼层
jiimii 发表于 2012-6-15 11:53
家里用的全热交换系统,品牌不说了。发现存在回风和新风短路(串气)现象。打个比方,在其中一个回风口点盘 ...

松下工程师告诉我全热交换新风系统厨房卫生间不允许留新风口和回风口,另外每个空间设立的新风口和回风口尽量对角线安装,尽量远一点,而且风口尽量顶面水平安装,除非万不得已安装在立面,并且我本人认为新风口尽量安装在空调室内机附近,新风强制对流,好像他们也默认我这种思路正确。
========================================
非常有用的提示。
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

423

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-10-29
发表于 2014-2-25 22:13 | 显示全部楼层
sd6800 发表于 2012-6-5 09:47
我就奇了怪了,为什么没人想到用正压的新风呢?
1、大风量风机(绝非所谓管道型排气扇可比)+滤箱(集中解 ...

怎么保持正压呢?
回复 支持 反对