105平3室2厅水地暖使用费用记录和一些简单分析,仅供参考

  [复制链接]

11

主题

767

帖子

16

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-6
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:11 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2012-3-8 22:21
楼主的资料非常详细和具体,我也来晒晒我的东西。我没有做得这样详细和具体,但可以计算出我的日平均 ...

平均每天0.33元/平方,100平的话100*0.33=33,30天990元,确实省!就算我家温控器编程了,估计还是望尘莫及。我家采暖面积还不大。80多平的套内,采暖面积撑死了也就60-70吧。具体多少还要把合同翻出来看呢。

再追问一下:1.你家使用的时候,平时开窗通风没有?还是有新风了?也就是换气了没有。
2.锅炉的循环泵可以系统自动调速吗?AO的据我观察,不能调速。系统会根据出回水温差决定点火还是熄火。熄火后水泵还是以设定转速工作。泵上有三个转速档,设置在最高速。
3.锅炉的采暖出水温度设置到多少度?是手工调整的,还是自动调整的?比如刚开地暖,40-50度低温预热,个把小时后升到60加速升温,待到温度适宜时再将出水温度调回到40-50多度,以一个比较低能耗的功率运行,保持住温度。我的理想使用状态就是这样。可惜AO把锅炉的出水温度锁死了。调出水温度太麻烦了。几次上门维修,都学会怎么调了。但还是不方便。现在我家出水温度设置在55度。

还有个问题,关于温控面板。我选的这个面板功能上和你的差不多。可以分时控制,整周内,每天可以独立设置,每天里又细分到4个时间段,时间点随便自己定。但是试用了一次后,觉得分的过细了,对我家根本不适用,而之所以做这么细,估计是给暖气片或者中央空调用的。因为地暖的温度变化实在太迟钝了。比如晚上十点半睡觉,程序此时将温度降低到17度,等到第二天早上八点了,温度都没降到17度呢。
可以看看我的表格。
20.5下降到17度过程.PNG
2012 2 21 20:15时是20.5度。到2012 2 22 17:49时温度是20度,那时没动温控器的时候锅炉还是在运行状态的。然后强行将温度设置到17度,温控关闭了锅炉。一直到2012 2 23 13:09时温度才到了设定的17度。之间整整花了19.33小时。从20.5度降到17度,温差是3.5。耗时19.33,也就是每小时降温约0.18度。8个小时睡眠就是1.44度。晕,太慢了。得了,开窗通通风外带降降温吧。

再看看温度上升:
17度上升到20度过程.PNG
2012 2 27 17:19时温度是17度。2012 2 27 17:38时将温控器调到21度,由于已经开了半个小时窗户,此时室温是15度。到2012 2 27 21:24时温度达到17度,计算后,这段的单位温升是:0.53度/小时。从2012 2 27 21:24 的17度到2012 2 28 14:00的20度,温差3度,耗时16.6小时,计算后,这段的单位温升也是:0.18度/小时,和上面的单位降温一样。把这两段合起来计算出单位温升是0.25度/小时。8小时外出工作,加上路上花的时间就算个整数10小时吧,也就是上升2.5度,还是慢!就算按0.53度/小时计算,也不过5.3度。但是由于锅炉的自动节能,温度上升的速度会随时间的增加而变慢。不可能一直以这个功率运行。我观察过,刚开始会全功率运行,气表转动很快,因为基础水温低,要把回水的温度升到设置温度需要大量能源。而运行一段时间后,回水温度上升了,在这个基础上加热到设置温度就不需要大功率运行了,系统会自动降低火力,气表的表现就是转的慢了。甚至当回水温度达到锅炉停机标准后还会自动熄火。
以上计算是基于两个前提:1,泵的速度固定。2,采暖出水温度固定。如果这两个不定,或者就算有一个不定,那也够复杂的。没本事计算!
所以如果我用温控器编程,就设两个温度。一个温度21度,我个人觉得可以了。另一个温度就设5度。因为设16度和17度对我都没意义。16、17度的话,早上开窗通风温度就可能会降到这个值以下,锅炉会启动。5度就不会了。等出门的时候窗户一关,就算锅炉不启动温度照样上升,地面还储存着大量热量呢。至于时间段,我是打算这么设置:16:30-2:30这10个小时设置21度;2:31-16:29这14个小时设置5度,只利用地面的热量储蓄。但是不知道实际这个储蓄能不能背的过来,还需要实践。不行就延长21度的区间。也有人说地暖只要一开,就别关。意思就是不要人为的关闭地暖,有可能适得其反。但我觉得未必,也许存在一个平衡点,你找到这个点,就可以节能。这个实验来不及做了。要等到12年冬天再做了。表格和帖子都在,等到12年冬天做完实验对比一下一目了然。




回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

163

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-14
QQ
发表于 2012-3-9 14:00 | 显示全部楼层
回楼上朋友,温控器的功能好像与你的差不多,全部可以分时短内自动调整温度和工作时间。白天离开房间全天控制在16度,进家门之间一小时加热到设定好的温度,晚上也设定自动关闭的温度及第二天早晨自动打开的时间和温度。总体感觉曼瑞德的设计理念不错,据说是中德合资在浙江的工厂生产。德国人的工作一丝不苟应该从这里能够看出。

现在看来选择这个德地氏的锅炉也是非常正确的。我的锅炉是法国原产的,自动化程度非常高,根本无须人工干预,但出了问题会自动停机和报警。当时选择的时候正逢与法国关系不好,但最终还是进口送到家里。机器面板可以看我前面的图片,仪表板上有压力和温度指示,自动及也可人工干预都可以。因为我是用卡买燃气的,可以非常容易观察到,每天究竟用了多少钱的燃气,因为燃气表上显示的不是燃气用量而是人民币!

我没有选择新风系统,偶尔开会窗户和最外面的过道门,若再搞什么新风系统,就要把我整死了!我的装修搞了一年多,人都磨死了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

367

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-17
发表于 2012-3-9 15:26 | 显示全部楼层
表格设计的有点复杂,看着有点头晕

点评

呵呵。其实也不太复杂。仔细看很容易理解。下面还配了图表可以更直观的看出费用和温度的变化。因为原帖子总是在审核。就把帖子截图发出来了。表格显示不全。附件里有完整版的EXCEL,各位可以利用起来自己套用。  发表于 2012-3-9 21:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

767

帖子

16

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-6
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:18 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2012-3-9 14:00
回楼上朋友,温控器的功能好像与你的差不多,全部可以分时短内自动调整温度和工作时间。白天离开房间全天控 ...

我以为我装修花的时间算长了呢。我是5月开始装修,到11月结束。花了近半年时间。弄下来人瘦了快十斤。哈哈!
南京也有像你一样那种用卡的,好像是预付费的吧。要先充钱后使用,钱用完了就停气。好处是花了多少钱一目了然。后付费的气表是人工抄气的,然后根据用气量缴费。除非欠费不交,否则不会停气。机械式的气表,走起来像时钟一样,烧地暖的时候听的心发慌。钱就这么一点一点的烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

739

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-18
发表于 2012-3-9 21:32 | 显示全部楼层
LZ很有才,非常仔细,资料非常有帮助。
好花虽香易凋谢 世间哪个不无常 有朝越过忧愁岭 天地广阔日月常
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

376

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-31
发表于 2012-3-9 21:35 | 显示全部楼层
我家暖气片还没开用,等回头用了也比较下
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

794

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-21
发表于 2012-3-10 15:07 | 显示全部楼层
这样的应用贴非常好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

794

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-21
发表于 2012-3-10 15:13 | 显示全部楼层
请问楼主:您用的强化复合地板,是多厚的呢?

地暖如果用地板,厚了对传热非常不利。想问问楼主用的地板厚度....
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

1254

帖子

24

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-2-26
发表于 2012-3-10 15:39 | 显示全部楼层
楼主写的好,图文并茂。帮顶了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

767

帖子

16

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-6
 楼主| 发表于 2012-3-10 18:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 reversetime 于 2012-3-11 01:26 编辑
lv0712 发表于 2012-3-10 15:13
请问楼主:您用的强化复合地板,是多厚的呢?

地暖如果用地板,厚了对传热非常不利。想问问楼主用的地板 ...

用的1.2厘米的。有点厚。而且我家还铺了防潮垫,地垫宝没铺。防潮垫就是一层大约1、2毫米厚的泡棉。对导热也有影响。而且可能含有有害的TVOC。地暖一开就能闻到味道。哎,什么坏处都让我家赶上了。今天室内环境监测公司就很怀疑其为的来源就是防潮垫或者衣柜。
经过实际测试:地砖、地板的地表温度温差比较大。不过奇怪的是,相对于地表温度,不同地面材质室内空气温度温差倒并不大。
地板厚除了导热更慢还有个坏处就是肯定含甲醛的量相对薄的多。前文也提了,如果非要用地板,千万使用正规的地暖专用地板,或者选大品牌的E0级复合地板。
以上是我的经验教训。希望大家以我为鉴,不要再犯同样的错误了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

665

帖子

8

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-11
发表于 2012-3-10 19:18 | 显示全部楼层
比较详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

163

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-14
QQ
发表于 2012-3-10 21:21 | 显示全部楼层
没想到楼主与我有同样遭遇,好在时间还算比较短的。我装修搞了一年把我弄死了!但好在通过这次装修让我学到很多东西因祸得福了吧。总体还是不错,但蔓瑞德温控制器质量好像不太好换了几个了,好再该公司服务不错,东西过去就帮你换个新的,估计是装修公司安装的早期产品。
法国锅炉不错基本上就没费我什么心事,一次安装试机成功。
燃气有点烦,为了这大功率的壁挂炉特意去申请换了大的煤气表,否则会转的飞快!用这个要有心理准备,那就是烧人民币!但人活在这个世界上有几天?没必要这样辛苦你说是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

767

帖子

16

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-6
 楼主| 发表于 2012-3-10 22:32 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2012-3-10 21:21
没想到楼主与我有同样遭遇,好在时间还算比较短的。我装修搞了一年把我弄死了!但好在通过这次装修让我学到 ...

赞同!可是本来花钱搞地暖是为了自己和家人享受的。偏偏功课没做好,享受不成倒成受罪了。如果这次检测结果不达标,还要租房子住。真是够呛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

794

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-21
发表于 2012-3-11 11:25 | 显示全部楼层
这么厚的地板加上防潮垫.....

楼主的经验教训对我们很有帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

163

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-14
QQ
发表于 2012-3-11 11:40 | 显示全部楼层
兄弟,其实没必要这样去折腾,装修折腾还不够吗?能够用就可以了,哪一家装修没有后悔的,即使考虑再完善也有不不尽人意之处。我装修前做了半年的功课,可到现在为止还是有相当的地方考虑不周,勉强对付算了不想再折腾了!还有很多没有完成的地方就让他去了,很多东西就在矿石机论坛上便宜买了。浪费太多了,现在家里还有很多全新的东西闲置放着呢,慢慢处理吧。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-28 03:12 , Processed in 0.156524 second(s), 29 queries , Gzip On.