请小三哥等老大来看看,今天有个电工朋友建议各个卧室分别先走上4平方的线给空调,各个房间的插座用2.5平方的线直接从空调的插座处取电,各个房间的照明再从某个插座处取电用1.5平方的线。然后空调的空开还是在强电箱中用25安或者32安的空开,说是这样的话可以省不少线!!另外一个朋友说:这样搞不太好,32A的空开起不了保护的目的,如果想省线的话可以将空调线走2.5平方的线,该用多大的空开就用多大的空开。但是每个房间里的火线还是单独从空开中走出,用1P的空开就可以了,零线可以借用空调处的零线。我听后感觉也有点道理,特地拿上来请大家指点指点!

回复

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2012-4-13 01:13 | 显示全部楼层
我的建议都很明确,    1。厨、卫、普通插座、空调插座、照明等各回路要完全独立。   2。厨、卫用4平方线,空调最好也是;其余插座回路用2。5;照明1。5或2。5,且各回路L、N、PE三根线同径。   3。以上规格线缆各用20A(4平方)、16A(2。5平方)、10A(1。5平方)断路器或漏电断路器保护。  4。回路断路器建议选用DPN型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

458

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-6
发表于 2012-4-13 07:40 | 显示全部楼层
卧室就1P-1.5P的空调 2.5平方够了
或者弄个4平方把3个房间的空调一路全部并联起来也够
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

299

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-8
发表于 2012-4-13 08:04 | 显示全部楼层
支持2楼,我是电工
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

468

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-20
QQ
发表于 2012-4-13 08:47 | 显示全部楼层
山寨电工?山寨都算不上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

89

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-18
 楼主| 发表于 2012-4-13 12:11 | 显示全部楼层
wxs111 发表于 2012-4-13 00:52
你这个朋友是电工???

呵呵~~~是啊!是分别两个电工说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

89

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-18
 楼主| 发表于 2012-4-13 12:11 | 显示全部楼层
山寨牌电工
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

977

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-15
发表于 2012-4-13 12:31 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2171

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
21
注册时间
2011-8-12
发表于 2012-4-18 10:50 | 显示全部楼层
[s:97],无语,真敢想。。。
人生如梦试问谁能料,石头他朝成翡翠
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

2908

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-6
发表于 2012-4-18 13:04 | 显示全部楼层
这种电工赶紧换掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

2908

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-6
发表于 2012-4-18 13:08 | 显示全部楼层

RE: 请小三哥等老大来看看关于强电的搞法(无语中)

ak76 发表于 2012-4-13 01:13
我的建议都很明确,    1。厨、卫、普通插座、空调插座、照明等各回路要完全独立。   2。厨、卫用4平方线, ...

ak兄,客厅沙发的插座不带地线也可以么?2我家电热水器地线没有用6平的,用的1,5的。有影响么
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

29

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-8-14
发表于 2013-4-16 22:17 | 显示全部楼层
按国家标准地线也要同相线同线径的,但是一般都省点不用同规格吧,我准备全用2.5平方的地线。
我是搞不懂的是,除却厨房、卫生间,剩下的普通插座还有较多,但是配电箱位已不足,那么是用一根4平方的从空开出来一个个插座并联起来,还是以每个房间为单位,各自用2.5平方并联插座后集中到一个空开上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-16 23:16 | 显示全部楼层
插座必须带地线。回路分工要清晰。1.5平方的线只能跑10A左右,要查查电热水器的功率是多大,超过2000W就得用2.5平方的线了。
空调回路和厨卫尽量放4平方的线,插座放2.5的线,照明1.5的线就够了。
附图是回路布置图供参考: power distributor.JPG