画了个厨房水路方案。

[复制链接]

4

主题

148

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
5
注册时间
2001-11-21
QQ
发表于 2012-4-23 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
水路方案--厨宝在柜橱外面.jpg

QQ: 337088809
山高人为峰
回复

使用道具 举报

36

主题

977

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-15
发表于 2012-4-23 09:45 | 显示全部楼层
搞不懂为啥又用即热又用燃气,并联为了增加流量?但是好像如果你的流量需求不太大的话,加上厨宝的分流,燃气可能有的会带不起来。即热得我觉得就很好了。
并且你这热水还有向外送?
另外你的厨宝凉水管短接热水器的热水管是怎么回事?预混水?燃气的不需要了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

977

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-15
发表于 2012-4-23 11:21 | 显示全部楼层
对,串接用,他先进燃气,再进即热,这样如果两个全开应该能让即热的出水量增大吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

2038

帖子

-6

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-18
发表于 2012-4-23 11:17 | 显示全部楼层
他这根是冷水管做什么串联?
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

977

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-15
发表于 2012-4-23 11:12 | 显示全部楼层
素焖大侠,他这个后来说是做串联的。
把1号和3号阀门关闭,2号4号打开。(从左往右依次1.2.3.4),浪费了好多阀啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

977

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-15
发表于 2012-4-23 10:53 | 显示全部楼层
感觉你选的两种热水器有点特点相似,还不如把燃气换成储水放在厕所,串接
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

2038

帖子

-6

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-18
发表于 2012-4-23 11:04 | 显示全部楼层
搞的太复杂~
首先这个水路一点意义都没有,纯属浪费水管~

楼主图上我红圈划出来的管路是做什么用?木看明白~

001004nnxgxovoftots1xg.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

148

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
5
注册时间
2001-11-21
QQ
 楼主| 发表于 2012-4-23 10:05 | 显示全部楼层
抱歉,昨天太晚,今天说明下。
1.燃气考虑用11升左右的。
2.燃气和即热式热水器可以分别单独使用,也可以串联使用(通过角阀开关控制),但不能并联使用(无意义)。
3.热水还要外送供浴室洗澡用。

QQ: 337088809
山高人为峰
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

148

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
5
注册时间
2001-11-21
QQ
 楼主| 发表于 2012-4-23 10:15 | 显示全部楼层
1.采用即热式式主要考虑热效率高、即开即用、控制方便等特点。
2.燃气和即热式热水器串联使用,主要考虑冬天极冷天气在浴室洗澡时,热水温度、流量不够的问题。

QQ: 337088809
山高人为峰
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

977

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-15
发表于 2012-4-23 10:46 | 显示全部楼层
哦,明白,你这原来是串接,并接随时改变啊?
那干脆直接串接好了,没有必要加那么多阀,还随时改成并接的,只是常年串接阻力略大点而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

2038

帖子

-6

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-18
发表于 2012-4-23 12:10 | 显示全部楼层
很莫名的水路设计~
1.首先就算进水量“增大”也不会让小厨宝出水量增大~  
2.事实上进水量也不会增大,你冷水进水总管只有一根~  你先进燃气一路把关闭角阀状态也好开启也好,同一路进小厨宝的水不是一样的么~??无非是分2路还是走一路的关系
我怎么也看不懂这个水路,一点意义都没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

148

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
5
注册时间
2001-11-21
QQ
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:45 | 显示全部楼层
素焖 发表于 2012-4-23 12:10
很莫名的水路设计~
1.首先就算进水量“增大”也不会让小厨宝出水量增大~  
2.事实上进水量也不会增大,你 ...

串联使用:冬天10度的冷水经11升的燃气热水器加热,在流量不减小情况下可以提升到35度左右,然后再进即热式电热水器加热提升5-10度,可以达到舒畅洗澡的目的;
单独使用燃气热水器:而平时日常洗热水澡,只要开燃气热水器就足够应对;
单独使用即热式热水器:供平时冬秋季日常洗涮餐具用。
以上组合初期投入大,但以后使用灵活、方便。

QQ: 337088809
山高人为峰
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

148

帖子

17

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
5
注册时间
2001-11-21
QQ
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:51 | 显示全部楼层
leiiu 发表于 2012-4-23 11:12
素焖大侠,他这个后来说是做串联的。
把1号和3号阀门关闭,2号4号打开。(从左往右依次1.2.3.4),浪费了好 ...

对的,串联就是这样使用,使用4个角阀控制不多吧,方便操作。

QQ: 337088809
山高人为峰
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

977

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-15
发表于 2012-4-23 13:01 | 显示全部楼层
感觉是不是就不要设计并联通路了,直接串联。
另外即热的水量会不会增大不好说,因为他的温控不知道是不是利用节流。还是本身内部阻力就大。