做地源热泵吧
打几口100米深1的井,井中放入一对封闭的换热管。用水泵循环与地下深处做热交换,冬天用十几度的循环水给热泵供热,热泵可以同时加热生活热水,提供地暖热水,夏天仍旧用十几度的循环水给热泵降温,热泵给中央空调供冷,同时夏天的生活热水是副产品,不用额外耗能。地源热泵的循环水与大地土壤是隔绝的,没有环境污染方面的问题,同时也不会有水垢影响换热器和水泵的寿命,这样的整体系统有成熟方案,不论制冷供热,能效比都在3以上,长期运行是最省钱的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

118

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-10
 楼主| 发表于 2012-5-8 14:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 潇湘微微 于 2012-5-9 10:03 编辑
Jzeng 发表于 2012-5-8 11:29
我早期也是想用这个方案,把太阳能集热器放在屋顶西晒的位置,可以减少夏天的西晒,还能提供热水,地源热 ...


电动车也好,太阳能发电也好,软肋就是蓄电池寿命,尤其是电动车,蓄电池还死贵!

点评

原来是电老虎,是否用电成本近乎于零,哈哈,那就直接都用电。  发表于 2012-5-9 06:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

118

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-10
 楼主| 发表于 2012-5-8 14:49 | 显示全部楼层
读不进书 发表于 2012-5-8 11:54
做地源热泵吧
打几口100米深1的井,井中放入一对封闭的换热管。用水泵循环与地下深处做热交换,冬天用十几 ...

这个是之前最先考虑的方案,而且市面上比较成熟的公司就有。问题就在我的花园太小,按我的面积要7、8口井,花园小,那么大的间距打呀。还有就是这个造价高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

718

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-27
发表于 2012-5-8 15:13 | 显示全部楼层
还有就是空气能,但这玩意在湿冷气候不稳定,制热模式时的结霜太严重,也不能选。
全屋要做地暖,那就老老实实选燃气壁挂炉+水地暖,造价合理,运行稳定。单个或几个房间,那就发热电缆地暖。其他莫有了。

要太阳能+储热+壁挂炉系统,系统造价不会低,运行复杂操作复杂,故障翻倍。家用级别用户,实在是不合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

118

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-10
 楼主| 发表于 2012-5-8 15:29 | 显示全部楼层
地暖搞定后,那空调方案呢?用大金的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

938

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-27
发表于 2012-5-8 16:38 | 显示全部楼层
潇湘微微 发表于 2012-5-8 14:49
这个是之前最先考虑的方案,而且市面上比较成熟的公司就有。问题就在我的花园太小,按我的面积要7、8口井 ...

为何要7、8口井?你的制冷面积不是180平米么?我家的制冷面积也有160多了,总共只用台3匹的主机。你的情况,如果用5匹的,最多也就是两口井搞掂,另外,如果是用竖井U型管的话,问题主要是井的深度,如果真得是搞100米,估计2口够了吧?
我家的井深24米,潜水泵位于20米的地方,出水量2.0吨/小时即可满足12KW的制冷要求和15KW的制热要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

118

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-10
 楼主| 发表于 2012-5-8 20:06 | 显示全部楼层
制冷350平方米,层数太多了,JS为了多收房钱!
我是舒适100上看来的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

118

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-10
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:36 | 显示全部楼层
Jzeng 发表于 2012-5-8 16:38
为何要7、8口井?你的制冷面积不是180平米么?我家的制冷面积也有160多了,总共只用台3匹的主机。你的情况 ...

制冷350平方米,层数太多了,JS为了多收房钱!
要7、8口井是从舒适100上看来的

死ipad回复不了,只能换PC机来回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

118

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-10
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:39 | 显示全部楼层
盗用下舒适100图片,很简单的就把太阳能给联系进去了,理论上使用成本会比较低,但是造价肯定不便宜
2011113015442388669.jpg

点评

估计并没有了解这些东西在你当地市场的价格  发表于 2012-5-9 06:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

938

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-27
发表于 2012-5-9 08:38 | 显示全部楼层
楼上的这图就是JS拿来赚钱工具,省不了钱,因为初始投资太大,不象我家的系统,总共花了不到3万块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

118

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-10
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 潇湘微微 于 2012-5-9 10:04 编辑

to:xxxx89299
现在的三相电任何都可以去申请办理
还需要申明一点,我们电费和你们是一样的,你这个话可不能乱说的。
真像你说的电力成本为零,我还这么纠结做什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

938

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-27
发表于 2012-5-9 11:03 | 显示全部楼层
我家也是三相电入户,所以把压缩机和水泵的电机都选用了三相电机,这样以后不用担心启动电容烧坏了,我旧房子的4台空调,8年里3台空调的风扇电容换过,单相电机最不可靠的就是启动电容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

938

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-27
发表于 2012-5-9 13:29 | 显示全部楼层
潇湘微微 发表于 2012-5-8 10:27
恕我愚钝,指的是如果PTC利用下热泵效率会更高?还是热泵这东西只能用在水加热这块?

不错,猪猪家的地暖不就是热泵?不过是地源热泵而已,你如果不能用地源,同样可以用空气源热泵,效率比地源的低一些,不过怎么也比PTC和电地暖效率高2~3倍,大金的VRV就别考虑了,VRV制热是短板,如果上中央空调系统,就上水系统,这样就可以和地暖共用主机设备,用分水器转换风机盘管和地暖的末端设备。降低投资。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

938

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-27
发表于 2012-5-9 13:31 | 显示全部楼层
潇湘微微 发表于 2012-5-9 10:03
to:xxxx89299
现在的三相电任何都可以去申请办理
还需要申明一点,我们电费和你们是一样的,你这个话可不 ...

如果能省10万的装修费用,10年的电费都省回来了,一个月1000块,一年也就是1万的电费,10年也才10万,因此设备费用最贵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

938

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-27
发表于 2012-5-9 13:33 | 显示全部楼层
潇湘微微 发表于 2012-5-8 20:06
制冷350平方米,层数太多了,JS为了多收房钱!
我是舒适100上看来的!

是呀,我选房子时,当时目标是一层的,最多两层,一楼有不少优点,冬暖夏凉,做好防潮后没别的问题,还有一个,防白蚁,我家最初有些问题,后来我自己搞掂了。