一、J-SAM-GST9121特点  
J-SAM-GST9121手动火灾报警按钮安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下报警按钮上的按片,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响。本手动火灾报警按钮主要具有以下特点:  
(1)采用拔插式结构设计,安装简单方便。  
(2)按下报警按钮按片,报警按钮提供的独立输出触点,可直接控制其它外部设备。  
(3)报警按钮上的按片在按下后可用专用工具复位。  
(4)用微处理器实现对消防设备的控制,用数字信号与控制器进行通信,工作稳定可靠,对电磁干扰有良好的抑制能力。  
(5)地址码为电子编码,可现场改写。
二、J-SAM-GST9121主要技术指标  
(1)工作电压:总线24V  
(2)监视电流≤0.6mA  
(3)报警电流≤1.8mA  
(4)线制:与控制器无极性二线制连接  
(5)输出容量:额定DC30V/100mA无源输出触点信号,接触电阻≤100m  
(6)使用环境:  
                  温度:-10℃~+55℃  
                  相对湿度≤95%,不结露  
(7)外壳防护等级:IP43  
(8)外形尺寸:  
95.4mm×98.4mm×42.5mm(带底壳)
三、J-SAM-GST9121结构特征、安装与布线
手动火灾报警按钮外形示意图如图2- 6。
手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2- 7。
其中:  
Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子。  
K1、K2:额定DC30V/100mA无源常开输出端子,当报警按钮按下时,输出触点闭合信号,可直接控制外部设备。  
布线要求:信号线Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线,导线截面≥1.0mm2。  
手动火灾报警按钮安装时只需拔下报警按钮,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好报警按钮即可安装好报警按钮,安装孔距为60mm。报警按钮安装采用进线管明装和进线管暗装两种方式,如图2-8所示。
四、J-SAM-GST9121应用方法
将手动火灾报警按钮的Z1、Z2端子直接接入控制器总线上即可。