不知道大家对回路还陌生不,简单的做个比喻就是:以前家里是一个回路,所有用电器都在回路上取电,然后一有问题就全部黑了。现在是分开走,互相不干扰。
专业的说就是,现在电路的布置都是并联电路。
很多业主不清楚自己家里面到底该整好多个回路,回路的划分我记得以前的帖子里面写有。再说下:
我们电路的基本回路,家装中一般分为:
1.厨房
2.卫生间
3.柜机空调
4.挂机空调
5.插座
6.灯线
上面这些是基本回路,但是每个人屋的大小不一样,有30个平方的户型,有100个平方的户型,更有别野啊这些的,那么回路的多少就是从上面这些基本回路衍生出来的。比如以100个平方的房子为例:
厨房1个回路,卫生间2个回路(有2个卫生间),柜机1个回路,挂机3个回路(有3个),插座2个回路,灯线2个回路,总共11个回路。
对于插座和灯线,个人建议90个平方以下的房子各做一个回路就可以了。大点的房子分别做2个,更大的就多个了,根据情况。
这样做的好处在于:房子越大,功能越多,电器越多,环节越多,出问题的几率越大,回路的细分只是让我们更方便,使用更舒适,别如灯线和插座的回路分开,插座出了问题,灯还可以照到整,灯有问题,插座还可以插应急照明。实际上这样的布置就是为了让我们自己的家更人性化,更舒适化,而不是回家插座出问题了。就没办法给手机充电了。为这些小问题困扰。
目前大多数公司或者装修队都是按照这样的标准走的,不过有个别的就会欺负业主不懂,回路少做许多,少走回路就意味着少用电线,所以有时候看似很便宜的装修,猫腻就比较多了。不能找最便宜的,也不是要求找最贵的,只找适合自己的。
必杀技:和施工方沟通了这个问题后,进场做完水电验收时,在电箱处数电线,数的时候把双色线刨开,因为不是所有回路都布置了接电线的,有时候灯线这些就没有,功率很小就没必要。大功率电器就有接地线,接地线的外观是黄色和绿色相间的颜色,把这个颜色的线刨开,然后数剩下的电线头子的总根数,除以2(火线零线2根嘛),比如有22根,那么除以2就是11,就有11个回路,看得更细一点的同志,可以认出每个回路分别用的线的大小是否是在预算上写好了的,对应了的。
好了。今天就更新这一个。下周一继续更新,希望大家支持。
PS:一个回路一般由火线,零线,地线3根线组成,有的回路没有设置地线,比如灯线回路。但是基本的火线和零线还是要有的。
有的回路必须是单独的火线,不能串火线,例如柜机空调,这个就是单独的三根线过去,1根火1根零1根地,千万不能和其他地线串联。
回复

使用道具 举报

34

主题

468

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-20
QQ
发表于 2012-7-3 14:46 | 显示全部楼层
请教一下楼主。
影音室的前墙和侧墙都分别有10个插座,单供影音器材使用,请问如何连接呢?
一条线并联下去吗?要不要从主线多分支出来连接呢?一条支线上最多并联多少个插座?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

248

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-7
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:55 | 显示全部楼层
亲的问题很深奥  我们可以大家探讨
我觉得一条线并联下去可以。若您高烧就再放一组主线。一条支线上联多少个插座,要根据你使用的设备来看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2171

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
21
注册时间
2011-8-12
发表于 2012-7-3 16:35 | 显示全部楼层
人生如梦试问谁能料,石头他朝成翡翠
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-7-3 16:41 | 显示全部楼层
goldenzb 发表于 2012-7-3 14:46
请教一下楼主。
影音室的前墙和侧墙都分别有10个插座,单供影音器材使用,请问如何连接呢?
一条线并联下 ...

     楼主基本理论都是错的,所谓回路是指电流通过的闭合电路,所以他所说的基本回路可以称为主回路,如果把主回路视为电源,每个插座用电时都可以视为一个独立的支回路。
    家装电工为求方便通常选择主回路电线通过插座接线端接线,也就是我们通常理解的串接,最稳妥还是采用丁字分支线路接法,特别是线径较大时。
    按规范每一插座回路插座数量不宜超过10个,但通常家装都会远超10个,只要负荷不超出设计。家用影音设备功率较大的功放和投影机也不过是200-300瓦一台(不要混淆成音频输出功率),一个16A插座回路足够了。
     
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

42

帖子

10

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2012-7-3 16:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 goldfish9990109 于 2012-7-3 17:04 编辑

问个我遇到的困惑问题:我的柜机插座到配电箱是单独放的线,现在发现配电箱推接通后一插柜机插头就跳闸,而且跳的是厨房那个回路,柜机那路反而不跳,但柜机现实不通电,不工作。后来把柜机插座的接地线抽出来后,厨房回路不跳闸了,且配电箱柜机开关推上后柜机能工作了。不知是不是接地线电工给我接错了。原来没有接柜机时,厨房用电没出现跳闸过。还有,如果柜机不用接地线就这样使用危险大不大。我的零线火线都是4个平方的(或者6个平方的,我记不清了),柜机为3匹机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

248

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-7
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:58 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-7-3 16:41
楼主基本理论都是错的,所谓回路是指电流通过的闭合电路,所以他所说的基本回路可以称为主回路,如果 ...

没什么 大家探讨吧   呵呵 我觉得不一定是正确的   呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

248

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-7
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:58 | 显示全部楼层
goldfish9990109 发表于 2012-7-3 16:56
问个我遇到的困惑问题:我的柜机插座到配电箱是单独放的线,现在发现配电箱推接通后一插柜机插头就跳闸,而 ...

我柜机为3匹机,用的6个平方的线
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-7-3 17:35 | 显示全部楼层
goldfish9990109 发表于 2012-7-3 16:56
问个我遇到的困惑问题:我的柜机插座到配电箱是单独放的线,现在发现配电箱推接通后一插柜机插头就跳闸,而 ...

说得不够清楚,最后你是把地线断开了还是从线管抽出来了?厨房回路是漏电保护开关?柜机和厨房回路是不是走了同一根线管?有配电箱内部照片才容易判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-7-3 17:36 | 显示全部楼层
克龙岛 发表于 2012-7-3 16:58
我柜机为3匹机,用的6个平方的线

问题和多大线径无关,也根本不需用到6平方线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

248

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-7
 楼主| 发表于 2012-7-3 20:34 | 显示全部楼层
那麻烦楼上的 多发发自己的经验谈  
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

42

帖子

10

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2012-7-3 20:59 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-7-3 17:35
说得不够清楚,最后你是把地线断开了还是从线管抽出来了?厨房回路是漏电保护开关?柜机和厨房回路是不是 ...

是吧插座里的接地线头子从插座接线底座抽出来来,也就是断开来地线。朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

468

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-20
QQ
发表于 2012-7-3 23:48 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-7-3 16:41
楼主基本理论都是错的,所谓回路是指电流通过的闭合电路,所以他所说的基本回路可以称为主回路,如果 ...
家装电工为求方便通常选择主回路电线通过插座接线端接线,也就是我们通常理解的串接,最稳妥还是采用丁字分支线路接法,特别是线径较大时

请教一下,什么是“丁字分支线路接法”?我就怕到时电工忽悠我,一串一串把十几个插座接在一起。方便告诉一下吗?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-7-4 08:16 | 显示全部楼层
goldenzb 发表于 2012-7-3 23:48
请教一下,什么是“丁字分支线路接法”?我就怕到时电工忽悠我,一串一串把十几个插座接在一起。方便告 ...


2.jpg

1.jpg
百度找的图片,两种方法都可以,最理想的是下图接法,如果是多股软线则需要焊锡或用端子压接,不能简单采用这类绞接方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-7-4 08:40 | 显示全部楼层
goldfish9990109 发表于 2012-7-3 20:59
是吧插座里的接地线头子从插座接线底座抽出来来,也就是断开来地线。朋友

问这个是想排除厨房和空调回路同管穿线,线路在管内有损伤短路。
问题现在很难一两句搞清楚,需要仔细排查。很明显你的所谓独立空调回路和厨房回路有了关联,照道理规范施工即使一时大意出错都不会出现这样复杂的问题,唯一的可能就是接线非常混乱,不是合格电工做出来的。
请发配电箱照片,且最好能看到电箱内管线出口。