家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
楼主: 英雄哥

谁帮看一下这个空开 D15是什么意思?

[复制链接]

39

主题

1853

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-7
 楼主| 发表于 2012-7-18 18:55 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-18 18:52
轨道可以锯断的,你想锯多长就多长。

我以为轨道是固定长度的呢。如果随便长短的话,那上螺丝不是要用冲击钻打孔钻了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-18 18:57 | 显示全部楼层
英雄哥 发表于 2012-7-18 18:55
我以为轨道是固定长度的呢。如果随便长短的话,那上螺丝不是要用冲击钻打孔钻了?

往配电箱打孔,电钻就够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

1853

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-7
 楼主| 发表于 2012-7-18 19:01 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-18 18:57
往配电箱打孔,电钻就够了。

多谢了。看来换个空开挺麻烦的。上次自己给另一套房子换的空开就很简单,直接买了个一样规格的就换上去了。现在这个D型的太旧了,都不知道怎么弄。
回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

1853

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-7
 楼主| 发表于 2012-7-22 10:03 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-18 18:57
往配电箱打孔,电钻就够了。

你好。请教一个问题。昨天我们这里下雨闪电,到了晚上12点的时候我的卧室灯(刚买半年的松下吸顶灯)突然暗了两下,然后就断电(整个照明回路都断电了),紧接着一秒不到马上又自动通电了。吓了我一条,我就又把等打开了。过了几分钟,卧室灯又突然自己暗了两下,然后断电。这次除了照明回路,还有另外一条插座回路也跟着给断电了,紧接着也是不到一秒又自动通电了。

我的描述有点乱,不知道你看不看的懂,我想请问这个是哪里出了问题?是灯还是漏保或者空开的问题?

今天起来再试,灯好像又没问题了。不知道哪里出了问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-23 06:07 | 显示全部楼层
整个过程中,需要重新合闸空开或漏保吗?
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

1853

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-7
 楼主| 发表于 2012-7-23 10:14 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-23 06:07
整个过程中,需要重新合闸空开或漏保吗?

整个过程不需要重新合闸空开或者漏保。

昨天又打开强电箱,仔细看了一下。发现入户线松了。就是入户那根线,插到总开关那里的位置松了,估计是原因吧。。把螺丝拧紧。再开空调开灯,暂时还没问题。希望能解决了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-23 17:14 | 显示全部楼层
英雄哥 发表于 2012-7-23 10:14
整个过程不需要重新合闸空开或者漏保。

昨天又打开强电箱,仔细看了一下。发现入户线松了。就是入户那 ...

有可能,雷击也会导致建筑物振动的。以前遇到过客户关门导致灯闪的,发现也是空开端子的线没压紧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

1853

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-7
 楼主| 发表于 2012-7-23 17:25 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-23 17:14
有可能,雷击也会导致建筑物振动的。以前遇到过客户关门导致灯闪的,发现也是空开端子的线没压紧。

多谢。。。