要严重感谢下论坛上的 宏辉电器,我还什么都没买呢,问了他很多次,每次都很热心。
这个方案是我跟他讨论完初步定下的,大家看看有没有什么修改的或者能帮小弟省钱的地方?

初步决定用施耐德。
总开 2P63A VIGI(漏保)
照明1.5*2(1.5平方线,双线,零线、火线。下同) DPN 10A;//基本都是节能灯,算算还不到1KW。
空调 2.5*3*2(2.5平方线,三线,零线、火线、地线。下同) DPN 16A*2 卧室1P*2 ;
客厅空调3P 4*3 DPN 25A;
书房空调1.5P 2.5*3 16A;
插座2路,一路客厅,一路房间 2.5*3 DPN 20A*2;//一路客厅,一路几个房间
卫生间 2.5*3 DPN 20A ; //浴霸1700W,电吹风不到1KW,卫洗丽
热水器 2.5*3 DPN 20A   //2500W
厨房 4*3 DPN 25A      //小厨宝,RO净水器,洗碗机,微波炉,烤箱,排气扇,电饭煲,开水壶,冰箱,其他功率不大的电器。

回复

使用道具 举报

24

主题

324

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-24
 楼主| 发表于 2012-7-20 15:04 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-19 10:00
这样弄,在总开装一个漏保,也可以。虽然更好的配置将漏保单独安装在插座回路和厨卫回路。
书房空调1.5P ...

总开写着VIGI就是带漏保的意思,抱歉没标注。热水器的建议收到,书房空调本来就是2.5平的线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

324

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-24
 楼主| 发表于 2012-7-18 20:18 | 显示全部楼层
只好自己顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

138

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-8-23
发表于 2012-7-18 20:37 | 显示全部楼层
你家电表多大的?配电箱空开多大呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-18 20:56 | 显示全部楼层
总开有点大,电力公司给的电表的容量多大?
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

324

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-24
 楼主| 发表于 2012-7-18 21:59 | 显示全部楼层
ccr 发表于 2012-7-18 20:37
你家电表多大的?配电箱空开多大呢

63A,照着电表配总开的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

324

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-24
 楼主| 发表于 2012-7-18 22:00 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-18 20:56
总开有点大,电力公司给的电表的容量多大?

63A,跟电表一致了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-19 10:00 | 显示全部楼层
snowmark 发表于 2012-7-18 22:00
63A,跟电表一致了。

这样弄,在总开装一个漏保,也可以。虽然更好的配置将漏保单独安装在插座回路和厨卫回路。
书房空调1.5P 2.5*3 16A;----最好用2.5平方的线
热水器 2.5*3 DPN 20A   //2500W----最好用4平方的线


回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

324

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-24
 楼主| 发表于 2012-7-20 15:06 | 显示全部楼层
wang1024 发表于 2012-7-19 16:25
搭车问问,哪种回路需要双进双出,哪些只需要单进单出

普通的1p空开就是单进单出的。我用的DPN是施耐德的双进双出,意思是只检测火线过载,一旦过载,回路的火线零线一起切断。
总开2P是双进双出,等于单独的两个1P,火线零线都检测过载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

250

帖子

15

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-16
发表于 2012-7-19 16:25 | 显示全部楼层
搭车问问,哪种回路需要双进双出,哪些只需要单进单出
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

138

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-8-23
发表于 2012-7-19 13:25 | 显示全部楼层
主回路线多粗
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-21 10:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2012-7-21 10:24 编辑
snowmark 发表于 2012-7-20 15:04
总开写着VIGI就是带漏保的意思,抱歉没标注。热水器的建议收到,书房空调本来就是2.5平的线。


我的意思是总开不带漏保,插座回路和厨卫带漏保,那样更合理。
你这样用法,也没问题,只是如果晚上发生漏电时,总开一跳,全屋就没有照明了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

324

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-24
 楼主| 发表于 2012-7-21 12:28 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-21 10:17
我的意思是总开不带漏保,插座回路和厨卫带漏保,那样更合理。
你这样用法,也没问题,只是如果晚上发 ...

嗯,有道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-21 22:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2012-7-21 22:53 编辑
snowmark 发表于 2012-7-21 12:28
嗯,有道理。


供参考,总开不用漏保,漏保下面的支路可增减,这个图示之前做给其他网友的。
105025ntfwv7wthh4tgqt4.jpg
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报