家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 装修和修装

骂归骂,这个上火的六防地漏该怎么解决。

[复制链接]

2

主题

242

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-14
发表于 2012-7-21 21:17 | 显示全部楼层
取出来后,先用铁丝暴力捅、大流量管子猛射,再不行只有动用疏通设备了,那玩意水泥都能够打穿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-8
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:18 | 显示全部楼层
滚地雷 发表于 2012-7-21 21:13
这个内芯也是可以取出来的,不存在水泥糊着。你这地漏多久没搞过卫生了?脏东西多了,取出来困难点,不过应 ...

这就去试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-8
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:19 | 显示全部楼层
songbird 发表于 2012-7-21 21:15
暴力取,拿一字批别几下试试。。。。只能这样了。。这个种深水封,洗淋浴没有问题,如果是洗衣机下水,流量 ...

这就去试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

5400

帖子

76

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-2
发表于 2012-7-21 21:30 | 显示全部楼层
最好是完整取出,换个磁力或者弹力的原配内芯就搞定。你这是干式地漏,本来就不应该装在淋浴处
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

242

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-14
发表于 2012-7-21 21:43 | 显示全部楼层
8版搞错哒,这种就是深水封地漏捏?
估计LZ那管道,是被大的水泥块掉进去给卡在下水管里面了,导致排水不畅,装修这事没少发生过,都是工人在工地根本没对下水、排污管做保护措施的,一点泥沙、水泥非常容易就掉进去了,还有就是不排除有些工人偷懒,直接往里面倒垃圾。
另外,偶阴暗滴推测一下,LZ说惠达的虹吸马桶也不行,是不是也得找找排污管存水弯里面是不是有堆积物造成滴原因?

点评

不关注的人根本不知道自家的排污管会被堵进去什么五花八门的东西,尤其是弯头那里。工人是不会操这个心的  发表于 2012-7-23 13:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-8
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:44 | 显示全部楼层
滚地雷 发表于 2012-7-21 21:17
取出来后,先用铁丝暴力捅、大流量管子猛射,再不行只有动用疏通设备了,那玩意水泥都能够打穿。

谢谢您的指导,请看一楼。另外,惠达不是下水不行,而是 溅屁股。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-8
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:46 | 显示全部楼层
songbird 发表于 2012-7-21 21:15
暴力取,拿一字批别几下试试。。。。只能这样了。。这个种深水封,洗淋浴没有问题,如果是洗衣机下水,流量 ...

谢谢您的指导,请看一楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

242

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-14
发表于 2012-7-21 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 滚地雷 于 2012-7-21 21:52 编辑

嗯,你说工人没有留够距离,这个不是他们能够决定的。所以偶问你的排水管直径是多少?如果直径是40的,排水比50直径的要慢多了。另外还是建议LZ拿铁丝捅一捅,如果是直管,还是好捅的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-8
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 装修和修装 于 2012-7-21 21:51 编辑

想换个同尺寸的六防芯,他家貌似还全都是侧面出水的。。。
不知其他品牌的有没有,口径是通用的吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-8
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:52 | 显示全部楼层
滚地雷 发表于 2012-7-21 21:48
嗯,你说工人没有留够距离,这个不是他们能够决定的。所以偶问你的排水管直径是多少?如果直径是40的,排水 ...

谢谢,彻底明白了。换其他品牌底部出水的芯吗?这玩意口径通用不。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

242

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-14
发表于 2012-7-21 22:33 | 显示全部楼层
嗯,你试试弄个硅胶嘴的地漏,这玩意下水快。
记得邦哥、六防的硅胶嘴地漏,可以单独换芯的。把深水封地漏换成气封地漏吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-8
 楼主| 发表于 2012-7-21 22:35 | 显示全部楼层
滚地雷 发表于 2012-7-21 22:33
嗯,你试试弄个硅胶嘴的地漏,这玩意下水快。
记得邦哥、六防的硅胶嘴地漏,可以单独换芯的。把深水封地漏 ...

感谢![s:21]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

247

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-7
发表于 2012-7-21 23:24 | 显示全部楼层
不知道你这地漏排水是慢成啥样的?水有没有全漫过地漏?还是说在排水的时候地漏中间仍然是有空洞的?如果水流的慢且都漫过地漏了那里面有点堵了,如果是后一种情况那就是你地漏小了。看图片估计地漏是50的,这肯定小了,尤其在浴室里,根本就排不过淋浴,最起码也要75的地漏,最好100的地漏排的才流畅。不管前面哪两种情况,放在浴室里50的地漏都太小了,哪怕你拿掉上面的滤盖,都不够排的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

242

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-14
发表于 2012-7-22 00:22 | 显示全部楼层
楼上,偶50的六防地漏,用在淋浴房里面排水快着呢。
你这一说,偶才晓得天天看到排水那么快原来是错觉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

247

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-7
发表于 2012-7-22 01:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 z22222q 于 2012-7-22 01:30 编辑

楼上的,那可见不知道你淋浴的喷头喷出的水犹如涓涓细流,不知道有多小,你洗起来会有多爽。我在工程上见的多了,大到宾馆,小到别墅,凡是淋浴间用50地漏的,在淋浴喷头正常的水量的情况下,地上的水从来都是慢慢的越积越多。包括我自家的生活阳台,装的是50地漏,用接洗衣机用的,在洗衣机管子还未接到地漏前,我用水龙头的水自然流入地漏,哪怕我取掉水封,让水直接流,结果阳台上的水都越积越多。怎么你是卖地漏的???
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-31 08:03 , Processed in 0.174755 second(s), 27 queries , Gzip On.