昨天晚上又进行了一次试验,发现威乐RS-T15/6这台泵是这样设计的:通电后,在没有达到设定温度之前,它大约每3分钟运转一次,每次30秒左右;直到水温达到设定温度后,温控才开始工作;我的系统大约需要运转8、9次后,泵前后温度才一致,温控才开始起作用,耗时约40分钟左右。如果配合定时开关使用的话,应把这段时间作为提前量考虑进去,也就是比你需要的时间提起40分钟通电。另外,在热水管内全冷的情况下转泵,最低档50W,等泵前后热后,大约需要4分钟时间,可能是由于我用的软管连接,管径太小了,但对应我的系统,如果换做25W的泵,运转时间会很长;如果想快点儿,可以选择74W或100W那档,缺点就是进入冷水系统的热水会多些;温控自启动模式下,还是50W比较合适。主要准备冬天用,具体设置还要到时候再摸索。
一开始只转30秒,还以为温控有问题,问了售后,售后也只是说等热水充满泵后,温控才起作用;上次发现只转30秒后,自己不停地开断电源,就没能发现它的规律,太粗心,不过,现在总算搞清楚了。唉,现在的售后啊! |
|