空调孔打出3根水平25mm的螺纹钢和1根垂直的25mm的螺纹钢

[复制链接]

59

主题

627

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-28
发表于 2012-9-4 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
空调孔打断了3根水平Φ25mm的螺纹钢和1根竖直方向的Φ25mm的螺纹钢,是梁底钢筋,开孔6cm,在剪力墙上面的梁上。外墙。整楼的西南角。
房子在3楼,总高33层。影响大否?


回复

使用道具 举报

2

主题

134

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-20
发表于 2012-9-4 11:16 | 显示全部楼层
孔径6CM,不影响整体结构。不过,钢筋都能打断,佩服开孔师傅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

59

主题

627

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-28
 楼主| 发表于 2012-9-4 12:01 | 显示全部楼层
这个师傅真是实心干活,考虑空调高度,考虑排水,量了半天。
结果把钢筋都给我整断了。唉,我直接晕了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

739

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-23
发表于 2012-9-4 12:05 | 显示全部楼层
我觉得肯定有影响,这么大的钢筋,不过一般的承重梁结构梁都有40多公分,应该还有很多其他钢筋顶住的
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

351

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-21
发表于 2012-9-4 12:26 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
没事的,有问题也没办法补救了。就这样吧。我家的开孔在阳台也打断了两根。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

58

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-22
发表于 2012-9-5 09:53 | 显示全部楼层
影响较大,25的很大了,又是三层,受力大,抗震性受影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

392

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-26
发表于 2012-9-6 22:21 | 显示全部楼层
从你打孔的地方朝梁的方向量尺寸,到剪力墙边缘为止的距离是多少?这梁的主钢筋是锚在剪力墙里的,如果锚固的长度够问题也不是多大,就是你这竖向柱筋也给搞断了一根,还是有点影响的吧。

点评

30厘米多。我准备重新焊接钢筋啊  发表于 2012-9-7 17:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

392

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-26
发表于 2012-9-7 19:17 | 显示全部楼层
只有30来公分在剪力墙里长度是不够哦,就一般的焊接起来是没啥用的了,去找那种专门植筋的公司看看有没有什么好办法补强吧