选中央空调,看了地源热泵和普通的大金东芝空调,东芝的全套方案下来居然和地源热泵的价格差不多,问了几个人对地源热泵这一块褒贬不一,我看中的比较地源热泵比较节能的方面,在无忌的猪猪帖子里他做过记录
以我家的面积为例,保持所有房间打开,室温23-25度,室内外温度差在7-18度,室内湿度50%-60%,43度中央热水随开随有,电灯电器正常使用,不特意节省的情况下(我有回家就全栋开灯,至少包括阁楼车库的每个房间的基本照明、电视常开、电脑常开的习惯,不想为省电而改变习惯)

1.地暖系统不费电,平均每天10块,各种办法相差不过2-3块钱。估计到春节最冷时每天要15块。
2.热水系统很费电,平均每天12块钱。
3.家庭其它用电,平均每天10块钱。

我家的情况,每天用电最低31元,最高38元

总用电,冬天每月1000-1300元,秋天每月600-750元
现在想问问地源热泵的可靠性,因为特灵,美意,克莱门特的都只保修一年,东芝之类的2年左右,普通的空调最起码3年吧,地源热泵厂家的对自己的产品这么没信心

点评

有几个家庭能选择地热?你有这条件还犹豫吗  发表于 2012-9-21 22:43
回复

使用道具 举报

36

主题

5400

帖子

76

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-2
发表于 2012-9-21 22:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 2048 于 2012-9-21 22:47 编辑

我们城市新建的车站机场都是用地热,很多别墅也在使用,我认为值得投资,毕竟是绿色环保低能耗的产品用起来心情畅快。
水管在地下没有损耗不怕漏水,水泵在地面也不用担心什么,其构造比空调简单多了。
另外你家里夏天开空调也可以全楼24小时不停的开
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

938

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-27
发表于 2012-9-26 08:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jzeng 于 2012-9-26 08:52 编辑

给你我家的情况:
面积200平米,热水320L,主机功率3P,冬季热水温度设置为50度,夏季设置为42度。系统为小型水源热泵,使用的潜水泵输入功率400瓦,空调循环泵输入功率180瓦,热水循环泵消耗功率240瓦。系统COP 5.0,EER 3.9,供水井进水温度23度,使用风机盘管制冷制热,地点是广州北郊。
夏天空调为每天下班6点~第二天早上6点定时开关机(150L的缓冲水箱能保证半小时的空调时间,房间的保暖设计至少能保证半小时温度上升0.5C),9点前供应面积达80平米的一楼客厅+饭厅,9点后供应3间房间,周末两天基本上空调全日开,一个月最高电费在700,最少在500左右,冬季电费从未超过300,如果是11~12月仅仅用热水的时间,电费不超过150元,因为23度的地下水用来在冬季制热,效率实在是高,COP5.0意味着1KW的消费电力可以获得5KW的热量。去年春节前后广州温度很低,在5度左右,家里暖气全开,24小时,连续约一周,随后断续开暖气,一个月电费不超过300.
我这个系统也是有缺陷的,功率选取偏低,在客厅制冷时,速度慢,一般这么大的面积,都会选用5P甚至以上的功率容量,由于这个水源热泵的制冷量和一般风冷系统5P的制冷量相当,当时就以此为依据选取了3P的系统功率。但是水系统空调本身制冷就会比氟利昂系统的慢一些,因此,建议大家在设计时,仍然按常规的方法设计选取功率。