给你我家的情况:
面积200平米,热水320L,主机功率3P,冬季热水温度设置为50度,夏季设置为42度。系统为小型水源热泵,使用的潜水泵输入功率400瓦,空调循环泵输入功率180瓦,热水循环泵消耗功率240瓦。系统COP 5.0,EER 3.9,供水井进水温度23度,使用风机盘管制冷制热,地点是广州北郊。
夏天空调为每天下班6点~第二天早上6点定时开关机(150L的缓冲水箱能保证半小时的空调时间,房间的保暖设计至少能保证半小时温度上升0.5C),9点前供应面积达80平米的一楼客厅+饭厅,9点后供应3间房间,周末两天基本上空调全日开,一个月最高电费在700,最少在500左右,冬季电费从未超过300,如果是11~12月仅仅用热水的时间,电费不超过150元,因为23度的地下水用来在冬季制热,效率实在是高,COP5.0意味着1KW的消费电力可以获得5KW的热量。去年春节前后广州温度很低,在5度左右,家里暖气全开,24小时,连续约一周,随后断续开暖气,一个月电费不超过300.
我这个系统也是有缺陷的,功率选取偏低,在客厅制冷时,速度慢,一般这么大的面积,都会选用5P甚至以上的功率容量,由于这个水源热泵的制冷量和一般风冷系统5P的制冷量相当,当时就以此为依据选取了3P的系统功率。但是水系统空调本身制冷就会比氟利昂系统的慢一些,因此,建议大家在设计时,仍然按常规的方法设计选取功率。 |
|