DPN断路器接线难题:4组BV4铜芯线连接

[复制链接]

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
发表于 2012-10-9 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题,有4组BV4的铜芯线,要连接到一个DPN断路器,感觉很困难,尝试直接连接了一下,连接口大小没问题,但是螺丝拧紧后DPN都快被撑破了,4组都是插座线,有什么办法可以连接?
回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-14
发表于 2012-10-10 12:10 | 显示全部楼层
用接线端鼻子压接后插入
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

2908

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-6
发表于 2012-10-10 14:01 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
是个什么东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2012-10-10 14:04 | 显示全部楼层
bbs1221 发表于 2012-10-10 12:10
用接线端鼻子压接后插入

是什么样子的,那种有一个孔的吗,孔那端都比较宽,貌似没办法接进空开啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-10-10 14:47 | 显示全部楼层
yaoyaocong 发表于 2012-10-10 14:04
是什么样子的,那种有一个孔的吗,孔那端都比较宽,貌似没办法接进空开啊

他说的是这种鸭嘴鼻
57290525.jpg
估计也困难,一是因为接线端间距实在太小,二是这种线鼻子即使压线钳也不易压紧单股4平方线,而如焊锡估计200W的烙铁也焊不了。通常做法是留两根线接漏保,另外两根在其下部绞接。4平方线是空调剩余的还说得过去,如果是有意买来做插座线就是典型的花钱买罪受,通常4平方线在插座端要比2.5的更难压紧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

2908

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-6
发表于 2012-10-10 17:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
以后买个大一点的强电箱就好了,我的12路的箱子现在装起来太挤了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

-1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-9
发表于 2012-10-10 20:07 | 显示全部楼层
你可以买那种接线端子,很便宜,要接多少都可以,只需要一根大一点的线做总线接开关,其余的接在端子的那一头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

223

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-18
QQ
发表于 2012-10-10 21:03 | 显示全部楼层
2004注册潜水冠军,偶尔冒个泡
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2012-11-11 18:53 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-10-10 14:47
他说的是这种鸭嘴鼻

估计也困难,一是因为接线端间距实在太小,二是这种线鼻子即使压线钳也不易压紧单 ...

研究了一阵子,发现这个方法是最妥当的,比接线排和焊锡都要妥当
由于是BV4线很硬,焊锡在最后调整线时候比较容易掉

所以还是用最传统的狠狠压紧法
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

295

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-2-14
发表于 2012-11-11 19:40 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
铜鼻子、铜排、挂锡这三种电气性能最好就是挂锡但技术要求也是最高的
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
 楼主| 发表于 2012-11-12 00:00 | 显示全部楼层
hezi 发表于 2012-11-11 19:40
铜鼻子、铜排、挂锡这三种电气性能最好就是挂锡但技术要求也是最高的

我发现了,我用了BV4的线,挂了锡之后,可能弯不进去底盒和配电箱,强行弯的话,锡应该很容易掉的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

295

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-2-14
发表于 2012-11-12 13:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
先并头,然后挂锡