美的商用水地源热泵水系统及水管的配接
注意冷凝器和蒸发器的进出口位置,以防止连接错误。
美的商用水地源热泵机组进出水管阀门应保温得当,避免冷量损失以及凝露现象的产生。
为了确保蒸发器与冷凝器及管路系统有足够的水量,蒸发器与冷凝器出水管上应安装水流开关,并且与压缩机连锁控制,以避免蒸发器因缺水导致内部结冰,低压侧压力太大,系统回油不良或者冷凝器压力过高,导致高压保护等现象。
美的商用水地源热泵才采暖密闭回路式水系统,为了缓冲因水体积的膨胀或收缩现象以及隔离补给对水管的影响,机组回水处应装设膨胀水箱,膨胀水箱应为防腐,防锈材质,且膨胀水箱的水面比水系统配管最高点至少高出一米以上。
为了避免水系统充有空气,导致空气滞留,故水配管处装备自动排气阀,且横向水管需向上以1/250倾斜施工。水系统管道安装前应除锈,洁净且无焊渣等。机组投入运行前需一直保持清洁。
美的商用水地源热泵水配管出入处已装设温度计和压力表,以便日常运转的检查。
美的商用水地源热泵机组运转使用时,蒸发器内水量或者不冻液必须保持额定流量的70%以上,以防事故发生。
美的商用水地源热泵系统主要不得由机组来承受,水泵机组进出水口与相应水管连接时以防震软管或者橡胶接头隔离,以免振动,噪音的传递及相互干扰。
在机组换热器进,出水管之间安装旁通阀,便于检修和冲洗管道;安装设备前,管道及末端系统必须反复冲洗干净,冲洗前;否则,将造成设备阻塞,使机组无法工作。
美的商用水地源热泵为了防止机组在运行因负荷太小而频繁跳机,建议用户安装储能水箱