哪位达人知道什么五孔插座可以接6平方的电线?

[复制链接]

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2012-12-3 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题,多谢!
回复

使用道具 举报

5

主题

295

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-2-14
发表于 2012-12-3 15:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
一般可以,但是你觉的有必要用6平方线吗?线载荷达到32A到40安培,你的插座一般也只有10A,空调的也就16A。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
 楼主| 发表于 2012-12-3 15:40 | 显示全部楼层
hezi 发表于 2012-12-3 15:31
一般可以,但是你觉的有必要用6平方线吗?线载荷达到32A到40安培,你的插座一般也只有10A,空调的也就16A。

32A的线路,也不过负载7000瓦啊,在厨房,几件耗电量大的电器一起用就差不多了啊,如果用4平方,不过5500瓦,可以自己算能承受几件电器~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

295

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-2-14
发表于 2012-12-3 15:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这样的话建议厨房做个电炊箱或多留几个插座
回复 支持 反对

使用道具 举报

110

主题

3021

帖子

239

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-26
发表于 2012-12-3 16:32 | 显示全部楼层
哪有那么大的插座?又不是工程队专用。你可以用分线盒分开支线接多个16A的插座就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-7
发表于 2012-12-3 16:34 | 显示全部楼层
太可怕了,都用什么电器呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

457

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-18
发表于 2012-12-3 16:34 | 显示全部楼层
除了用即热式热水器洗澡要用到这么粗的线。其他我想不到哪里还要6平方的线了。厨房难道你一路线过去接全部电器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

457

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-18
发表于 2012-12-3 16:35 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

295

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-2-14
发表于 2012-12-3 17:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我现在做的这个小区厨房进线就是6平方末端电炊箱里配的是一个漏保4个空开4个10A三角插座,不过我觉的不实用,后期精装肯定要改。
回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

1853

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-7
发表于 2012-12-3 17:11 | 显示全部楼层
gowide 发表于 2012-12-3 15:40
32A的线路,也不过负载7000瓦啊,在厨房,几件耗电量大的电器一起用就差不多了啊,如果用4平方,不过5500 ...

按照你的算法,我家里厨房都是用的2.5平方的线,岂不是要烧了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
 楼主| 发表于 2012-12-4 09:35 | 显示全部楼层
英雄哥 发表于 2012-12-3 17:11
按照你的算法,我家里厨房都是用的2.5平方的线,岂不是要烧了?

2.5平方负载15A,3300W,建议你家厨房耗电量大的电器还是不要一起用吧,我看多数人家厨房是4平方专线的
回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

1853

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-7
发表于 2012-12-4 09:48 | 显示全部楼层
gowide 发表于 2012-12-4 09:35
2.5平方负载15A,3300W,建议你家厨房耗电量大的电器还是不要一起用吧,我看多数人家厨房是4平方专线的

2.5平方铜线可过电流,这要看导线是几根敷设,导体工作温度,是否穿管等因素。按常温通常空气35度中单根可过21安的电流。220V 时能承受的最大负荷4.6KW,380V 时能承受的最大负荷约11KW。
--------------------------------------------------------
以上知识来之百度~~
另外,90年代的房子,大多数都是2.5平方的线拉到底,不像现在装修这么讲究。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
 楼主| 发表于 2012-12-4 10:15 | 显示全部楼层
英雄哥 发表于 2012-12-4 09:48
2.5平方铜线可过电流,这要看导线是几根敷设,导体工作温度,是否穿管等因素。按常温通常空气35度中单根可 ...

现在很多家庭,洗衣机放在厨房阳台,厨房阳台和厨房用同一组专线。带烘干的洗衣机功率2KW,冰箱500W,微波炉500W,电饭煲650W,这几样同时用的概率不小吧?其他小厨房电器、抽油烟机都没算,一直过电流用电,不安全吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-10-21
QQ
发表于 2012-12-4 12:21 | 显示全部楼层
TCL X0出色系列,一片30-40左右吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
 楼主| 发表于 2012-12-4 23:20 | 显示全部楼层
武汉飞雕 发表于 2012-12-4 12:21
TCL X0出色系列,一片30-40左右吧

多谢