楼主: 我自横刀

最终配置,20位配电箱回路设置,已经更新实景图

[复制链接]

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-12-22 15:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 我自横刀 于 2012-12-22 16:49 编辑
宏辉电气 发表于 2012-12-22 08:48
总开用的1P+N  浪涌的进线怎么也是1P+N的20A开关控制的,而且还是线路的尾套,一位的DPN开关用的带K的 不带动 ...

浪涌的进线iC65N-K是1P+N的?

我得去问下。

我要买的是2P的20A作为浪涌的前置开关。
还有你是说箱体没有接地线排对吧?估计是电工忘了,回头补上

总开已经联系更换2P,非常感谢提醒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2012-12-22 17:55 | 显示全部楼层
电箱的外观也来个照片,看着怎么不像正品 浪涌的接线这样不合理的,有大电流开关先坏了,浪涌都没起作用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2012-12-22 17:56 | 显示全部楼层
你这个产品太多样了,DPN的用两种 两极的又是两种,难道就不能用标准型号的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-12-22 19:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 我自横刀 于 2012-12-22 19:59 编辑
宏辉电气 发表于 2012-12-22 17:55
电箱的外观也来个照片,看着怎么不像正品 浪涌的接线这样不合理的,有大电流开关先坏了,浪涌都没起作用了

浪涌应该怎么接线?有人推荐用10A的2P短路器就可以了。

我是按照施耐德官方手册来接的,就是下面这个图

回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-12-22 23:27 | 显示全部楼层
修复了箱体接地

总开卖家发错货,2P的发成了DPN的,已经让补发过来

◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-12-22 23:32 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2012-12-22 17:55
电箱的外观也来个照片,看着怎么不像正品 浪涌的接线这样不合理的,有大电流开关先坏了,浪涌都没起作用了

电箱?这个还有假货啊。。。昏倒

没做保护比较脏倒是真的

再加上最后内墙喷漆,弄得很多线都是白的了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-12-23 00:59 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2012-12-22 17:55
电箱的外观也来个照片,看着怎么不像正品 浪涌的接线这样不合理的,有大电流开关先坏了,浪涌都没起作用了

浪涌到底应该怎么接线?我查手册没查到,最后发现居然有说明书啊
随包装附带的ist 20 2P接线图如下:

SPDist202P.jpg

后备断路器的安培数倒是确实小了5A,20KA的应该选25A额定电流的后备断路器,跟E9的记差了。
SPDist202P25A.jpg
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2012-12-23 10:36 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-12-23 00:59
浪涌到底应该怎么接线?我查手册没查到,最后发现居然有说明书啊
随包装附带的ist 20 2P接线图如下:

浪涌的接线不要放在最后端,尽量靠近总线端 另外正品电箱边缘有折边,你这个明显没有,底部安装孔是圆的 正品电箱不是的,而且有原厂的绿色包装,你这个明显就不是施耐德原厂的
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-12-23 11:15 | 显示全部楼层
底部安装孔是圆的 正品电箱不是的

这是啥意思?
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-12-23 11:19 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2012-12-23 10:36
浪涌的接线不要放在最后端,尽量靠近总线端 另外正品电箱边缘有折边,你这个明显没有,底部安装孔是圆的 正品 ...

后备断路器的进线就是总开的出线

回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:57 | 显示全部楼层
总开发错货,2P的发成了DPN的,卖家很爽快,先给我发了个2P 63A的过来。
中午拿到货,下午就去换上了,电工不在,就自己动手了。

话说16平的进户线太硬了~~~不好搞,所以很不整齐~~~

◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

415

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-28
发表于 2012-12-24 00:20 | 显示全部楼层
学习了
52X300A  ?52W380A ?还是50PZ x00?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2012-12-24 12:46 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-12-23 21:57
总开发错货,2P的发成了DPN的,卖家很爽快,先给我发了个2P 63A的过来。
中午拿到货,下午就去换上了,电工 ...

有空去我们店里的比对一下电箱的吧,对比一下就清楚了
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-12-24 17:25 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2012-12-24 12:46
有空去我们店里的比对一下电箱的吧,对比一下就清楚了

谢谢提醒

问过卖家了,底箱是施耐德合作盘厂自制的~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-10-21
发表于 2012-12-24 19:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
好强,马克。
回复 支持 反对