装修总算在过年前告一段落,谢谢家装版块,几个月来学到不少东西!
平日里不在本地,房子基本由装修公司打理,做强电的时候也没太在意。直到上周打开强电箱才发现用的还是开发商预留的不知名开关,除了中央空调外机和空气能热水器用4平方线外,其余都是2.5平方线····出于安全考虑,迅速搜索了坛子里的改造贴,从宏辉处购买施耐德A9系列开关,于是有了这次改造:
原强电箱设置如下:
左一时总开50A, 左二是照明16A,左三是漏保,后面厨房、插座、中央空调室内机、热水器、中央空调外机5个回路公用这个漏保。

改造方案如下:
总开换成63A带过压附件的, 照明16A DPN 不用漏保, 后面的厨房、插座、中央空调室内机、热水器4个回路都用16ADPN带漏保开关、 中央空调外机用25A不带漏保开关。

悲催的事来了: 改完后才发现原来施工队把2个浴室的浴霸都接在了照明线路上,这路原计划是不带漏保的,卫生间水汽大安全隐患不小。请问各位坛友如何在不改线路的前提下提高安全性呢?直接把中央空调室内机这一路的漏保附件拆到照明线路是否安全?还请大家多多指教谢谢!

改造前

改造前

改造后

改造后

清单

清单
回复

使用道具 举报

4

主题

135

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-3
发表于 2013-2-3 18:53 | 显示全部楼层
我觉得浴霸装在照明线路上,可能主要的问题是会过载,而且这个配电箱的问题可能是回路数不够。

漏电保护倒不一定是问题,虽然潮湿,但是也不一定漏电,加漏电保护仅仅是安全保护,毕竟浴霸不会直接接触上面的机器,控制面板是塑料的。

楼主可以考虑把浴霸接到插座回路,把插座回路也改成带漏电保护的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

41

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2005-11-26
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:04 | 显示全部楼层
berberine 发表于 2013-2-3 18:53
我觉得浴霸装在照明线路上,可能主要的问题是会过载,而且这个配电箱的问题可能是回路数不够。

漏电保护 ...

谢谢兄弟,插座回路已经改成带漏保的了。只是从改线到插座不太好改,可能会破坏吊顶,还有什么其他的办法吗?另外家里都是节能灯,照明功率最大的就是未来光了100w。浴霸并在照明线路会烧线吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

135

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-3
发表于 2013-2-3 19:12 | 显示全部楼层
怎么会破坏吊顶?不是更换空开吗?

浴霸的话,看你用什么形式的了,暖风机的话,1个就要1~2KW,2个一起用的话,2~4KW,220V的单相电,要10~20A的电流,还有灯具,16A怎么够?看楼主要用到中央空调,房间不会少,灯具的总功率也会很大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

41

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2005-11-26
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:26 | 显示全部楼层
berberine 发表于 2013-2-3 19:12
怎么会破坏吊顶?不是更换空开吗?

浴霸的话,看你用什么形式的了,暖风机的话,1个就要1~2KW,2个一起用 ...

如果把浴霸接到插座回路就要破坏吊顶了,因为一个卫生间里头没有插座,要接只能接到外面的插座线路上。 家里所有灯泡的功率是450W, 浴霸一台松下的是1600w,另外一台是风暖(1550w)+灯暖(500w)的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

41

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2005-11-26
 楼主| 发表于 2013-2-4 12:14 | 显示全部楼层
up~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

432

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-25
发表于 2013-2-5 23:13 | 显示全部楼层
我准备换配电箱,学习借鉴一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

135

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-3
发表于 2013-2-6 14:57 | 显示全部楼层
mzone 发表于 2013-2-3 19:26
如果把浴霸接到插座回路就要破坏吊顶了,因为一个卫生间里头没有插座,要接只能接到外面的插座线路上。 家 ...

果然浴霸和灯具的功率还是蛮大的。

现在浴霸的线路电线线径够吗?是多粗的线?要是线径够的话,直接把照明回路的空开换大就行了,不需要再接到插座回路了。要是线径不够,那就麻烦了,真的要重新穿线了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

239

主题

1万

帖子

614

威望

终极会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-3
发表于 2013-2-10 15:10 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
换大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

254

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-22
发表于 2013-2-10 16:06 | 显示全部楼层
浴霸4平单独一路线即可,不要和其他路共店,感觉你改动后的接线还没有没有改之前清爽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

41

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2005-11-26
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:34 | 显示全部楼层
berberine 发表于 2013-2-6 14:57
果然浴霸和灯具的功率还是蛮大的。

现在浴霸的线路电线线径够吗?是多粗的线?要是线径够的话,直接把 ...

2台浴霸都是2.5平的线接入照明回路。 平时注意点只开一台浴霸的话 照明+浴霸用16A的开关可以吗?(现在就是这个配置)。 再穿线会吐血的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2013-3-9 23:40 | 显示全部楼层
mzone 发表于 2013-2-18 10:34
2台浴霸都是2.5平的线接入照明回路。 平时注意点只开一台浴霸的话 照明+浴霸用16A的开关可以吗?(现在就 ...

如果只开一台浴霸跟照明是可以的,16A的开关够了,不过接照明一起确实不好,想个办法改成独立的最好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-3-10 06:42 | 显示全部楼层
配电箱空间够的话,增加一个浴霸的空开。如果不够的话,照明并入总开,然后将浴霸回路换成相应的空开。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报