上个周末,德邦送来一票货,静音风机、管道风机、抽风机、净化箱到货了。
扛回家,我打开一看,第二件悲催事情来了。


fv-18nf3c原来是200mm直径的。
我看数据表的时候,光注意了功率和风量,完全没注意管道直径。我还以为18的都是150mm直径的。
现在,看着那个200mm直径的大口,我感觉我要哭了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:13 | 显示全部楼层
我当时是这么计算的:
FV-18NF3C,强档风量12.8/min,弱档风量10.3/min。
算上净化箱的抵抗损失,加上管道的损失,入户风量应该差不多有一半吧,毛估估按5/min算吧。
FV-27CD9C,风量4.5/min。算上管道损失,4/min左右吧。
FV-15PE3C,强档风量2.33/min,弱档分量1.33/min。
这样当我开主风机进风,同时启动厨房上的顶置风机和北屋的管道风机是,进气量应该等于或者略大于出气量。气体可以流动,并有轻微正压。
当我开主风机进风,只开北屋管道风机的时候,北屋的换气效果可能会更好一点吧。
(我全是瞎估啊,专业人士尽情笑话我吧。)

南边的三个房间,因为进气口距风机的距离不同,管路弯道数不同,进风量会有较大差别,可能会有远端房间进气量过小的情况。
那么我选择可调室内进风口,根据人的活动空间,把近端的出风口关小甚至关闭,增加远端出风口的出气量。

看上去很美。
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

1541

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2005-7-11
发表于 2013-3-28 00:18 | 显示全部楼层
老秦 发表于 2013-3-27 16:13
我当时是这么计算的:
FV-18NF3C,强档风量12.8/min,弱档风量10.3/min。
算上净化箱的抵抗损失,加上管 ...

为了解决远端进气量不足的问题
楼主为什么不用松下的多孔进风机?
这种应该是每个口流量都是一样的
就是不知道能不能接净化箱。
另外,
1、楼主有没有研究过像这种进排气分开的方案
进排气量是否应该设计成相等还是进大于出(正压)出大于进(负压)?
2、看了净化箱的图片,貌似一头是接墙外的管罩进气口,一头是连送风机,但是不解的是在下部还有个百叶窗似的结构,这个是要露出吊顶的安装的?这个百叶窗有什么作用,能否封闭在吊顶内?
3、还有,请pm个购买的店家,我搜遍淘宝,貌似现在都没有净化箱?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-28 09:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 老秦 于 2013-3-28 09:46 编辑
kennykoo 发表于 2013-3-28 00:18
为了解决远端进气量不足的问题
楼主为什么不用松下的多孔进风机?
这种应该是每个口流量都是一样的

多孔进风机什么概念?每个房间一个?
这样我要装三台净化箱啊。

松下净化箱停产了,好像现在把滤网集成到全热交换风机里面了,但据说全热交换机里只有初效过滤没有中效过滤,所以我买了国产替代品,有中效过滤,还有预留的高效过滤插槽。

净化箱本意应该是装在吊顶里的,我的设备都在阳台,不准备吊顶了,就那么裸着。

我托朋友找广州的经销商买的,淘宝上应该也都有的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-28 09:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 老秦 于 2013-3-28 09:37 编辑

设备都到了,我就准备安装方案了。
这个时候,我发现第二个巨大的悲催来了。

净化箱和送风机体积巨大,串起来不接任何管子已经1.3米了,而我的阳台只有1.6米宽。
如果按原先图中方案排布,风管一出风机就必须立刻接一个正四通。
而安装规范里,是要求风机出口一米不要拐弯,不要旁通。
就算我不按规范,接一个正四通,次卧那边靠墙有一根雨水管,刚好挡住了管道通向次卧的方向。
还有,继续研究,风机进出风口要用软连接,而我的风机是200mm,连接150的管道和150的净化箱,需要变径。
我搜遍了淘宝,也没有软变径管。如果用硬变径管,那么排布距离又会延长。眼看我这个小小的3.75X1.7的阳台容不下这些设备了。
假设可以容得下,我再往前继续看管路安装规范,必须用渐变径,不能用补心边径,要用斜三通,不能用正三通。。。。。。。
尼玛这些名词都是什么意思啊?汉字我都认识,可我怎么就是不明白啥意思呢?
我第一次崩溃了。

点评

正三通就是比斜三通的风阻大  发表于 2013-3-28 10:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

314

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-2
发表于 2013-3-28 13:18 | 显示全部楼层
可爱的老秦,支持折腾!
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

1541

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2005-7-11
发表于 2013-3-28 18:10 | 显示全部楼层
老秦 发表于 2013-3-28 09:27
多孔进风机什么概念?每个房间一个?
这样我要装三台净化箱啊。

不用,进风口就是一个,接净化箱,出口是多孔的,4口就可以到4个房间
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

1541

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2005-7-11
发表于 2013-3-28 18:12 | 显示全部楼层
老秦 发表于 2013-3-27 16:13
我当时是这么计算的:
FV-18NF3C,强档风量12.8/min,弱档风量10.3/min。
算上净化箱的抵抗损失,加上管 ...

关于进出的流量,我咨询了商家,
对方的说法是最好进出流量平衡,
或者出稍微大于进,就是有适当的负压
不推荐进大于出(正压)
我现在也糊涂了
兄弟是怎么理解的?

点评

屋内负压是入大与出 屋内正压是出大于入 在下认为入的多出的少才不会从缝隙处进来尘土的。  发表于 2013-3-30 14:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-28 21:08 | 显示全部楼层
kennykoo 发表于 2013-3-28 18:12
关于进出的流量,我咨询了商家,
对方的说法是最好进出流量平衡,
或者出稍微大于进,就是有适当的负压 ...

这还是以前那种负压新风的理念,认为户外都是新鲜空气,所以从门窗缝进来空气是好的。
你要是去过有洁净要求的场所,就会发现那里都是正压的。
实验室、手术室、超净车间。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-28 23:19 | 显示全部楼层
研究完设备,周一是预订的打孔时间。
可是我偏偏周一请不出假,曾经的交大物理教授自告奋勇,他懂流体力学,搞定这个小菜一碟。
OK,我心宽了。认为老岳父一定比我强。我就拜托给老岳父周一帮我现场确定打孔位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-16
发表于 2013-3-28 23:47 | 显示全部楼层
强列关注,,等结果,
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

1541

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2005-7-11
发表于 2013-3-29 00:09 | 显示全部楼层
希望楼主搞定,上图片作业
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

165

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
 楼主| 发表于 2013-3-29 09:49 | 显示全部楼层
周一晚上,我到了房子里,看到那些孔。

我一口血差点喷出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

152

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
10
注册时间
2004-9-22
发表于 2013-3-29 10:31 | 显示全部楼层
为什么不用静电除尘?靠过滤的话,需要频繁更换过滤棉。很麻烦。
[img]ual:d://1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

718

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-27
发表于 2013-3-29 11:09 | 显示全部楼层
aablue 发表于 2013-3-29 10:31
为什么不用静电除尘?靠过滤的话,需要频繁更换过滤棉。很麻烦。

用静电除尘会有臭氧产生,长期在密闭空间使用对身体有伤害的。再说静电除尘也得定时去清扫灰尘的。