把等电位做地线,然后把总开关的零线和地线断开。这样行不行?【已上图】

[复制链接]

4

主题

145

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-6
发表于 2013-4-8 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 danson 于 2013-4-13 20:38 编辑

我发现入户的总开关下面,零线和地线是接在一起的。
这样断开,其实也蛮担心的,就是别人家零线还是和地线接在一起啊。
各位有经验的来说说,A大呢?也说说
回复

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-8 19:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2013-4-8 20:16 编辑

有这么种配线方式,TN-C方式,叫做PEN线,入户后,分一条接插座的接地端子,即PE+N线,但是这种配线方式有隐患,如果系统PEN线故障,设备外壳会带电。民宅一般不用这种配线方式,而采用TN-S(PE线和N线分开的),最好咨询一下物业或者开发商,
你拍个图片过来看看,
另外,等电位线和地线不是一回事,所以地线要有,等电位也要有。

你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

145

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-6
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:18 | 显示全部楼层
明天拍了来上图,零线就是直接接地线的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

145

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-6
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:19 | 显示全部楼层
装修工基本上不知道等电位是干什么的。都跟我说没用,是防雷的。直接盖掉,被我一通说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

145

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-6
 楼主| 发表于 2013-4-13 20:37 | 显示全部楼层
上图啦
IMAG0067.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

145

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-6
 楼主| 发表于 2013-4-13 20:38 | 显示全部楼层
就是这条线,零线接地线啊。
IMAG0068.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-13 22:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2013-4-13 22:52 编辑
danson 发表于 2013-4-13 20:38
就是这条线,零线接地线啊。


看了图,以我的理解,进线有地线(黄绿颜色),零线(蓝色),并没有2合1.放心用。
只是零线那用了一根黄线接零线排,所以误导了。请看图。照明回路只有火线空开,黄线接过去的零线排,主要是照明回路用的。其它回路都是漏保输出零线和火线。
另外,各个回路都用了漏保,总开也是漏保,开发商还算不错。
另外,等电位一定要做,按等电位的规矩做。
未命名.JPG

你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

2175

帖子

108

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-7
发表于 2013-4-14 10:51 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

145

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-6
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:57 | 显示全部楼层
谢谢flerlee大大,等电位我只牵了一条出路接电热水器,接外壳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

145

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-6
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:59 | 显示全部楼层
照片手机拍的,应该是晃了。手机上看还行。再说论坛限制,只能上这样的图了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-14 20:55 | 显示全部楼层
danson 发表于 2013-4-14 17:57
谢谢flerlee大大,等电位我只牵了一条出路接电热水器,接外壳。

不客气了。只是想告诉你:
1)进户线是有地线的,从你提供的图片看。可以要电工搞清楚这个事情
2)如果洗卫的所有的插座,除了系统地线外,所有的接地都接多一条线去等电位盒子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

132

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-11-6
发表于 2013-4-14 22:30 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-4-14 20:55
不客气了。只是想告诉你:
1)进户线是有地线的,从你提供的图片看。可以要电工搞清楚这个事情
2)如果 ...

多接的线是不是也穿管啊?不知道那些龙头怎么接过去?在哪儿缠上线
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-15 18:35 | 显示全部楼层
等电位连接的现也要穿管。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

2167

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-30
发表于 2013-4-15 21:55 | 显示全部楼层
实在是不懂啊:Q昨天还和姐夫去市里看他的新房子(刚交的钥匙),在每个卫生间平地面的地方都有个8*10左右的塑料盒,里面就是几条短铁片用螺丝连在一起的样子,我以为是地线{:soso_e110:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-16 06:40 | 显示全部楼层
ygzsg 发表于 2013-4-15 21:55
实在是不懂啊昨天还和姐夫去市里看他的新房子(刚交的钥匙),在每个卫生间平地面的地方都有个8*10左右的塑料 ...

等电位连接----卫生间的用电设备除了地线之外,还要将各个设备的地极重复接到一起(都接到等电位箱),以消除可能的电势差。
回复 支持 反对