2013.6.22更新 初夏使用情况 最大频率制冷量 最低频率 1晚耗电 。高低频能效比估算
内机图
2013年6月21日晚7点,白天阳光明媚,主卧14平米 朝南晒了一天了。所以室内温度较高有30度,室外已经凉快下来了 28度。
直接设定 最低温度(重工显示叫“连续”) ,同时打开强力。观察最大耗电量和进出风口温度。
空调稳定在1000w的最大功率。大约10-20分钟,室温降到了28度。此时出风口温度6度。温差22度,循环风量480m3/h。估算制冷量22*480*0.3大约3150w 高频能效比3.15。
(此处估算不知道湿度变化能有多大影响,还请高手指正。)
持续强力开了大约30分钟,将遥控器设到26度,此时空调功率开始缓慢而均匀连续的降低。这里降低频率的过程和家里另外两台海尔机器明显有区别,两台海尔功率降低都是降50-100w停一会,再降50-100w,再停一小下,直到某个功率稳住。感觉就有若干个档位似的。
重工功率变化是均匀而连续的,感觉就像是无级调速一样。非常平滑。最终降到了200-300W左右在工作,此时进风温度27度。
我将温度调节到27度,最大风量。空调稳定在140-150W之间工作。稳定20分钟后测量出风口温度,稳定在20度上下。估算制冷量7*480*0.3大约1000w 低频能效比大约6.7。
(由于温差小,测量误差1度都会对结果有很大影响,所以仅供参考。同时欢迎指正)
晚8点,我将功率计累计电量清零,记录整晚耗电。空调设定27度,自动风。不摆风。不开睡眠、节能等其他附加模式。
房间没有其他电器,晚上11点进屋睡觉,屋子里睡两个成年人外加一条边境牧羊犬。到第二天早7点共计11个小时。功率表显示总共耗电1.54度。平均功率仅140w,太节能了。不愧为1级能效的机器!
11个小时了
同时醒来的瞬间发现空调稳定在100W工作,是我有史以来观察到的最低频。醒来以后,至少在100w稳定了20分钟。后来才停机!
此时最小风量的内级风扇仅仅耗电9.2瓦,太惊人了。次卧那台海尔1匹最小风量风扇耗电有26-27瓦。不明白为什么有如此大的差距。
100w低频
醒来以后看窗外,才知道夜里北京下雨了,也不知道什么时候开始下的,估计夜里室外温度已经低于27度了,这可能也是如此省电的原因之一。
同时发现一个现象,设定27度,空调回风温度一直显示26度。
设定27度,早7点
这算不算温控不准,还请大家讨论。
我个人觉得跟室外温度较低有关系。具体也不是很明白,请高手指教。
总之这台空调我很满意,出乎我的意料之外。
貌似比论坛上的许多神机表现还好。
心理小小满足一下。
100%个人测试,所有数据决无杜撰。欢迎探讨,拒绝各厂家代表有倾向性的攻击。
|
评分
-