原上海海鸥厂改建的复式住宅,配电问题请帮忙看看

[复制链接]

10

主题

89

帖子

88

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2013-4-18 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
原来的海鸥厂房本来要推倒修公寓,结果开发商的专家过来一看,“哟,质量不错嘛,抗个7-80年没问题”,然后就直接改住宅了,大坑......

这几天旧房翻新改造,去楼层电表房看了下,有点迷糊,发几个图大家帮我参谋参谋。最近坛子上学了不少用电的知识,感觉收获很大啊~

我的电表...X的外壳都不见了,找谁说理去?
DSC_0045-2.jpg


DSC_0046-2.jpg

问题来了:
电工是不是搞错了,电表上写着5(60),给我连的断路器上写着63...... 这个是否应该换掉为50A,然后入户的配电箱用40A做为总开?
另外那电线看起来好细,目测不出来几平方的,60A是否有点承受不住呢

根据各位大侠的说法,在单元总表那边有漏电保护,所以这个电表的断路器和入户配电箱的总开都不打算用漏电了。直接2P,插座、厨卫均16A DPN带漏电,照明10A 1P,空调16A 1P,这样有没有问题?

另外我在电表房拍了其他家的,真叫一个五花八门,一起发上来看看了。

DSC_0050-2.jpg

DSC_0048-2.jpg

DSC_0047-2.jpg

DSC_0051-2.jpg


回复

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2013-4-18 17:29 | 显示全部楼层
单股线,目测似4平方,实际上也不可能超过6平方,选63A空开是过大,不过这个开关你可以不管他,留作操作开关好了,电源线有条件的可以换大,没有的话视入户线径选择电箱总开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

89

帖子

88

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2013-4-18 17:42 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2013-4-18 17:29
单股线,目测似4平方,实际上也不可能超过6平方,选63A空开是过大,不过这个开关你可以不管他,留作操作开关 ...

多谢,翻新装修还没到电工那步,所以配电箱还没拆,但是我看入户的总开是25A的

对于家庭来说会不会太小了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2013-4-19 10:10 | 显示全部楼层
春叶 发表于 2013-4-18 17:42
多谢,翻新装修还没到电工那步,所以配电箱还没拆,但是我看入户的总开是25A的

对于家庭来说会不会太小 ...

这个要看你实际用电情况了,一般来说二室以下应该还是够用的,如入户线为4平方,选择25A也是安全合理的。如条件允许更换入户线(照片上看表前线路也需更换),建议最好能达到40A.
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
发表于 2013-4-19 19:44 | 显示全部楼层
我们这里,09年新楼盘

电表容量 60A

入户线路 16平方铜线

总开2P63A

供参考
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

448

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-9
发表于 2013-4-19 19:40 | 显示全部楼层
都是常规配法
一般都是这样配的
选63A空开一点都不过大,如果根据电表容量配,还配小了
不过这都不是问题
安心用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

89

帖子

88

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2013-4-20 17:26 | 显示全部楼层
jzwhero 发表于 2013-4-19 19:40
都是常规配法
一般都是这样配的
选63A空开一点都不过大,如果根据电表容量配,还配小了

多谢回复,我就是疑惑电表放个那么大安数的空开,入户配电箱总空开又只有25,想不懂当年开发商电工的逻辑.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

89

帖子

88

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2013-4-20 17:28 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2013-4-19 10:10
这个要看你实际用电情况了,一般来说二室以下应该还是够用的,如入户线为4平方,选择25A也是安全合理的。 ...

自己估了一下,这房子就是个小LOFT,用电最高其实也就两个空调和一个浴霸

25A其实绰绰有余,换线工程太大,不打算在家里种大麻的话....其实不需要了....
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

89

帖子

88

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2013-4-20 17:30 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2013-4-19 19:44
我们这里,09年新楼盘

电表容量 60A

这房子应该是2006、2007左右交房的,看来线路其实相当差了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-4-21 15:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2013-4-21 15:26 编辑

1)电表5(60)的意思:5---校表的时候用5A,60---电表能长期工作的最大60A。63A的断路器不用换,这部分配线是供电局做的。入户才是你的事。按规范,63A要用16平方的线,看上去应该没有这么粗。不过怎么着也得10平方吧。
2)入户配电箱用用50A或者40A,看你的需要。从你列出的用电设备来看,40A入户总开足够了。