电路改造最终版

[复制链接]

53

主题

225

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-30
发表于 2013-5-6 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 liujay2007 于 2013-5-20 00:32 编辑

现已修改成为7路了
1、卧室1的照明和插座共一路,主线BVR4,空调4,普通插座2.5,照明1.5;
2、卧室2、卧室3的照明和插座共一路,主线BVR4,空调4,普通插座2.5,照明1.5;
3、卫生间1的照明和插座一路,全用BVR4;
4、卫生间2的照明和插座一路,全用BVR4;
5、客厅、阳台、餐厅、入户花园的照明和插座共一路,主线BVR4,照明1.5,插座2.5;
6、客厅柜式空调一路,BVR4;
7、厨房插座和照明一路,主线BVR6,冰箱BVR6,插座BVR4,照明BVR1.5。
原版如下:
3房2厅2卫的房子,现设计了一下:大侠们给点意见!!!!!
1路:卧室1空调一路,全用BV4。单极,1 20A
2路:卧室2空调一路,全用BV4。单极,1 20A
3路:卧室3空调一路,全用BV4。单极,1 20A
4路:客厅空调一路,全用BV4DPN漏保,2 20A
5路:厨房照明、入户花园照明、两个阳台照明、餐厅照明、客厅照明一路,全用BV1.51 10A
6路:三个房间的照明一路:全用BV1.5。1 10A
7路:两个卫生间的照明一路,全用BV1.5。1 10A
8路:客厅、餐厅的插座一路,全用BV2.5DPN漏保 2 16A
9路:两个卫生间的插座一路,全用BV4DPN漏保 2 20A
10路:三个房间的插座一路:全用BV2.5DPN漏保 2 16A
11路:厨房插座单独一路,全用BV4DPN漏保 2 20A
回复

使用道具 举报

110

主题

1676

帖子

61

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
3
注册时间
2007-2-4
发表于 2013-5-6 10:16 | 显示全部楼层
不太懂,开发商装的电路必须改吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

286

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-13
发表于 2013-5-6 11:09 | 显示全部楼层
个人意见,仅供参考


第7路:两个卫生间的照明一路,全用BV1.5。1位 10A
第9路:两个卫生间的插座一路,全用BV4。DPN漏保 2位 20A

因为浴霸等等其实和照明布线在一起的,觉得可以直接合并为DPN 25A  只需要一路线过去,从BV4上分出来BV2.5就够了。卫生间插座不会太多的




第8路:客厅、餐厅的插座一路,全用BV2.5。DPN漏保 2位 16A
第11路:厨房插座单独一路,全用BV4。DPN漏保 2位 20A

建议分为客厅一路 DPN漏保 25A  
餐厅和厨房一路  DPN漏保 25A


另外,我的配电箱都是自己安装的,感觉DPN漏保接线空间比较小,如果用了BV4线后,接线很有些困难
如果有条件上大点的配电箱,还是直接上2P的空开和漏保吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-6 17:18 | 显示全部楼层
照明回路5,6,7合并,
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

225

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-12 19:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-5-6 17:18
照明回路5,6,7合并,

合并后一出问题,就会天黑黑
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2013-5-13 12:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
卧室空调用变频机的话2.5平方线就够用了。厨房最好用6平方线,照明的主线路用2.5平方,分支线路用1平方就够了,地线用2.5平方
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

225

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-20 00:32 | 显示全部楼层
用手机的坦克 发表于 2013-5-13 12:34
卧室空调用变频机的话2.5平方线就够用了。厨房最好用6平方线,照明的主线路用2.5平方,分支线路用1平方就够 ...

现已修改成为7路了
发表于 2013-5-20 10:11 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

225

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-21 01:09 | 显示全部楼层
Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-12-28
发表于 2013-5-21 12:47 | 显示全部楼层
冰箱能用多少电为什么要6平方的...厨房间主要是微波炉电饭煲烤箱这种一起开压力大.
我在liba也回了你的帖了, 既然不差钱还是之前的分法好, 现在这样是为了节约线吗? 我觉得不是很好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

53

主题

2175

帖子

108

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-7
发表于 2013-5-21 13:16 | 显示全部楼层
[s:33]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

111

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-25
发表于 2013-5-21 13:42 | 显示全部楼层
7路似乎也不合理啊!
应该应急电路单走
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

87

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-27
发表于 2013-5-22 00:06 | 显示全部楼层

好专业哟
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-1 23:10 , Processed in 0.172129 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表