新家装修买了施耐德Easy 9系列空开,总空开是2P 63A带漏保,电表是220V 40A的,电工说只能用40A的总空开,否则会有问题,具体什么问题又不说清楚~~
请懂电的坛友帮忙看看!万分感谢~~

回复

使用道具 举报

29

主题

739

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-23
发表于 2013-5-11 23:59 | 显示全部楼层
用户63等于空开保护不了电表,不过空开一般要大一个级别吧,如果也是40A的,怕瞬间电流会导致跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

459

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-3
发表于 2013-5-12 11:14 | 显示全部楼层
无所谓,最多把电表烧掉。

一户一表的话电表是电力局资产,他们会来换的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

34

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-10
 楼主| 发表于 2013-5-12 13:07 | 显示全部楼层
感谢二位回复,问了搞电气的朋友说法也差不错,安心换啦~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-5-12 15:15 | 显示全部楼层
一般入户电流是供电局规定了的,比如同意规划是入户40A,所以电表也是40A的。另外,我们这边,电表装在一楼楼梯间,那里已经有个40A的空开。
你可以用63A的总开,表烧了很麻烦,肯定是供电局的来弄,但是工钱+材料费算你的,如果供电局查出是你用电超出容量了。
如果确实需要63A的电流,建议向供电局申请增容。