UID1149245
威望0
金钱497
交易诚信度0
主题5
帖子111
注册时间2013-5-31
最后登录2023-7-14
新手上路

交易诚信度0
注册时间2013-5-31
|
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
发现大家对空开的保护电流存在着一定的误解.
市面上的空开,一般分B型和C型.大家常用的基本上都是C型的.比如一般的C16 C25.
空开的脱扣动作有两种:瞬时脱扣保护(电磁脱扣)和延时脱扣保护(热积累脱扣).
瞬时脱扣的动作时间很快,标准是规定小于0.1秒,(根据我实测几个品牌,最多就是十几毫秒).一般是用于保护直接短路. B型空开的瞬时脱扣电流一般是5-10倍额定电流,C型空开的瞬时脱扣电流一般是10-15倍额定电流.也就是说,一个C25的空开,只有在电流达到250A以上时,才会触发瞬时脱扣.
热脱扣的动作时间在一小时到一秒之间,而且如果负载电流小于1.13倍额定电流的时候,是不允许脱扣的.
有兴趣的可以上网搜索下国家标准GB10963.3.家用空开都是按这个标准生产的.
贴一个ABB空开的动作曲线:
表中的In,就是额定电流.比如3In,就是指3倍额定电流.
|
|