 楼主| 发表于 2013-8-19 07:50 | 显示全部楼层
没有计量湿度设备的,也可以拿这个计算器大概估算下空调功率,需要进风出风口温度和循环风量这三个参数。
用“制冷(冷凝水)”那个页面,先把除湿量置0,出口相对湿度设90%好了,在这张表设什么值都影响不大,别的表则影响很大。
最好测量空调进风口的温度而不是室温,这还是有差异的。
由于个人一般不具备测风量的条件,只能看铭牌或说明书的最大风量,只能测最大风量,测不了小风量,这是比较大的局限。

不称冷凝水量就算不出潜热功率,潜热功率占总功率的比例随室内湿度变化非常大,如果才关门窗制冷,室内湿度还没下来,甚至会超过显热功率(可以用湿度那张表,出口湿度保持90%不变,把进口湿度从35%到70%之间变化看显热比例),所以最好还是冷凝水称重。如果关门窗运行时间比较长,这时候室内相对湿度一般在40%~50%之间,潜热功率一般在显热功率的30~50%之间,这还稍微能毛估估下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

138

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-8-12
发表于 2013-8-19 09:25 | 显示全部楼层
专业顶起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-10
发表于 2014-2-10 11:29 | 显示全部楼层
很好的东西!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

116

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-12
发表于 2019-7-10 16:28 | 显示全部楼层
.....表格里循环分量好小啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3215

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-3-20 22:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 向前走就这样走 于 2022-3-20 23:37 编辑

下载看看,学习学习

这比用温差*风量*系数0.3(制热)/0.332(制冷)估算准确多了

才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

1027

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-3-22
发表于 2023-2-5 12:58 | 显示全部楼层
顶帖顶帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

407

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-26
发表于 2023-2-16 10:06 | 显示全部楼层
这个就叫专业,一般人他搞不了,顶起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 21:14 , Processed in 0.090499 second(s), 22 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表