superxxd 发表于 2013-12-23 20:37
4000除以20平方 = 200瓦制热每平方 大约。

如果是200W/平米是低了,我家都是230W/平方米。除了主卧制热稍差,其他制热挺好,不过冬季我主要用地暖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

47

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-2-2
发表于 2013-12-25 16:16 | 显示全部楼层
搞个向上吹的空气净化器,对流一下空气,制热效果就出来了,我东芝中央内机出风口50多度,没对流,下面一点都不热,对流一下温度很快就上来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

63

主题

790

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-15
 楼主| 发表于 2013-12-25 17:26 | 显示全部楼层
lz99 发表于 2013-12-25 16:16
搞个向上吹的空气净化器,对流一下空气,制热效果就出来了,我东芝中央内机出风口50多度,没对流,下面一点 ...

OK. 刚好房间里面有个净化器,有空一起来吹吹。

本来想买个HONEYWELL的对流扇。 看来如果净化器可以达到吹热空气下来的目的。
对流扇就不买了。

360截图20131224212925015.jpg 360截图20131224212937062.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

1567

帖子

74

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-3
发表于 2013-12-27 07:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
superxxd 发表于 2013-12-25 17:26
OK. 刚好房间里面有个净化器,有空一起来吹吹。

本来想买个HONEYWELL的对流扇。 看来如果净化器可以达 ...

现在效果怎样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

63

主题

790

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-15
 楼主| 发表于 2013-12-27 13:43 | 显示全部楼层
追 发表于 2013-12-27 07:53
现在效果怎样?

这几天没有住在家里。 所以没有测试。

不过我的主卧是 FJD63QPVC 63的机器,制热量 7100W.
主卧面积是31.5平方,可能多些。 这样大概是没平方225W的制热。

开着稍微比那个36机器好点。 但也好不了多少,就是感觉不是太冷。

看来要大金的人上门来看看,还有,你那个什么工程菜单调出风口温度怎么弄的?

如果可以这样到省的我温度计爬上爬下的。呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-15
发表于 2013-12-27 14:47 | 显示全部楼层
superxxd 发表于 2013-12-23 16:27
现在的想法,准备去买个踢脚线加热器。但是看了下网友评价,2500W 一个晚上22平方,耗电48度。 TMD谁吃得消 ...

人家说什么你都信?一晚上算几个小时?12小时?ok。2500WX12=30KWH,顶多也就30度电。如果温度设定在16度左右,一晚10度电就差不多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

1567

帖子

74

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-3
发表于 2013-12-27 22:11 | 显示全部楼层
superxxd 发表于 2013-12-27 13:43
这几天没有住在家里。 所以没有测试。

不过我的主卧是 FJD63QPVC 63的机器,制热量 7100W.

1,长按"风向调节“+”信号复位“,直至显示”现场设定“
2,再长按"风向调节“+”信号复位“,直至显示”40“
3,按上”温度“键,调至41
4,右方向键,至02是回风口温度,03是出风口盘管温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

20

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-26
发表于 2013-12-28 10:13 | 显示全部楼层
一口价,先看后装  (实体样板间,先看后选再装)

         基装+软装+人工+品牌家具+品牌家电=49800




欢迎电话咨询报价··  官网有样板间照片



        官方网站:http://www.028biaozhu.com/



        在线咨询:http://url.cn/NsaCQc




        咨询电话:86670168


回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

28

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-10-28
QQ
发表于 2013-12-28 10:51 | 显示全部楼层
虽然对中央空调不是很懂,但是关于制热方面,个人感觉空调制热还是不太舒服,建议选择燃气壁挂炉采暖,效果舒适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

63

主题

790

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-15
 楼主| 发表于 2013-12-28 15:44 | 显示全部楼层
拉拉似水年华 发表于 2013-12-28 10:51
虽然对中央空调不是很懂,但是关于制热方面,个人感觉空调制热还是不太舒服,建议选择燃气壁挂炉采暖,效果 ...

农村的房子,没有天然气入户。
回复 支持 反对

使用道具 举报

63

主题

790

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-15
 楼主| 发表于 2013-12-28 21:55 | 显示全部楼层
追 发表于 2013-12-27 22:11
1,长按"风向调节“+”信号复位“,直至显示”现场设定“
2,再长按"风向调节“+”信号复位“,直至显示 ...

今晚有空测试了下。

进入现场工程菜单。

开机五分钟出风口盘管温度显示为39度。
一小时后测得稳定为43度。偶尔44度。但是从未超过44度。

请教这个是否正常?

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

1567

帖子

74

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-3
发表于 2013-12-28 23:26 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
superxxd 发表于 2013-12-28 21:55
今晚有空测试了下。

进入现场工程菜单。

不正常,最起码应该60度以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

63

主题

790

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-15
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:55 | 显示全部楼层
追 发表于 2013-12-28 23:26
不正常,最起码应该60度以上。

我现在家里两套VRV机组,全部开机运行了 几个小时以上。 其中有个36机器对付一个12平方的房间,打老半天也是没有什么热的感觉 。

您说出风口应该是60左右的温度。现在我家的出风口只有43不到点。
您认为问题出在哪?

我只能想到的一个是不是氟利昂加少了?

请帮忙出出主意啊。呵呵,谢先。
回复 支持 反对

使用道具 举报

63

主题

790

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-15
 楼主| 发表于 2013-12-29 00:03 | 显示全部楼层
追 发表于 2013-12-28 23:26
不正常,最起码应该60度以上。

室外机的图片和开机10分钟以及开机一个小时左右的出口温度图片。

开机老半天一点效果也没有,这个问题到底出在哪? 准备保修大金,但担心他们过来看了说根据XX标准这个是正常的。

我就是在想啊,60度出风口有没有什么对应的规范或者说

工程菜单里面有没有可以显示冷媒R410A 的正常压力值是多少 ? 或者一个什么标准的其他值或者从参数?

360截图20131228235835015.jpg 360截图20131228235919390.jpg 360截图20131228235856531.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

1567

帖子

74

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-3
发表于 2013-12-29 07:33 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
安装时抽真空多长时间?
你这么大的房子应该上3项电配vrv3