人在广州,由于客餐厅装修设计有吊顶,所以打算配中央空调美观一些。另外考虑到主卧使用频率高,也是有吊顶的设计,也打算上。但本人在这方面完全小白,恳请各位大侠帮忙出出注意~~感谢感谢
楼层:11


客厅+餐厅+入户:42 平方米
走廊:7.5 平方米
(客厅、餐厅、入户与走廊相连)

主卧:16 平方米


品牌打算选择:海信日立、大金、格力

上一个户型图:
户型图 - 副本.PNG



回复

使用道具 举报

4

主题

27

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2005-10-21
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:41 | 显示全部楼层
大金方案1:

大金方案1:空调设备  17,739.00 + 安装工程  4,813.00 = 总造价  22,552.00(税前)
系统配置表
房间
面积
    (㎡)
型号
制冷量
    (kw)
匹数
单位
数量
冷量配置
    (w/㎡)
系统
客厅+餐厅
32
CDXS60FV2C
6
2.4
1
188
主机型号:3MXS80EV2C
    制冷量:8kw
    尺寸:735*936*320
主卧
18
CDXS35FV3C
3.5
1.4
1
194
合计
50

9.5


2


设备报价单
序号
项目名称
    (空调设备)
型号规格
单位
数量
单价
合计
备注
1
大金超级多联室外机
3MXS80EV2C
1
10,500.00
10,500.00
上海
2
大金超级多联室内机
CDXS60FV2C
1
3,699.00
3,699.00
上海
6
大金超级多联室内机
CDXS35FV3C
1
3,540.00
3,540.00
上海
 
合计




17,739.00


工程报价单
序号
项目名称
型号规格
单位
数量
单价
合计
备注
空调设备安装
1
大金超级多联室外机
3MXS80EV2C
1
500.00
500.00
产地:上海
2
大金超级多联室内机
CDXS60FV2C
1
150.00
150.00
产地:上海
6
大金超级多联室内机
CDXS35FV3C
1
150.00
150.00
产地:上海
 
小计


3

                           800.00

管道安装部分
1
铜管安装
6.4mm*0.8
8
30.00
240.00
上海飞轮
2
铜管安装
9.5mm*0.8
5
35.00
175.00
上海飞轮
3
铜管安装
15.9mm*0.8
3
55.00
165.00
上海飞轮
4
铜管保温管套安装
6.4*15
8
8.00
64.00
阿姆斯壮
5
铜管保温管套安装
9.5*15
5
9.00
45.00
阿姆斯壮
6
铜管保温管套安装
12.7*15
3
12.00
36.00
阿姆斯壮
7
PVC水管安装
DN25
12
16.00
192.00
广州贝宁
8
PVC水管保温管套安装
DN25
12
6.00
72.00
广州贝宁
9
铝合金双层百叶送风口
700*150
1
126.00
126.00
深圳胜博
10
铝合金双层百叶送风口
1100*150
1
198.00
198.00
深圳胜博
11
铝合金门铰回风口
700*250
1
230.00
230.00
深圳胜博
12
铝合金门铰回风口
1100*250
1
350.00
350.00
深圳胜博
13
镀锌钢板
0.75mm
平方米
2
60.00
120.00
广钢或武钢
14
镀锌钢板制作安装

平方米
2
30.00
60.00
国标
15
风管保温
20mm
平方米
2
30.00
60.00
阿姆斯壮
16
掼蛋冲氮清晰、试压


1
100.00
100.00
大金标准
17
抽真空

系统
1
100.00
100.00
大金标准
18
铜管弯头配件、焊条


1
500.00
500.00
大金标准
19
发泡橡塑胶水


1
200.00
200.00
大金标准
20
冷媒充注 (R410A)

公斤
1
180.00
180.00
大金标准
21
辅助配件
氮气、洋气、乙炔、扎带等
1
500.00
500.00
大金标准
22
凿墙打孔


1
100.00
100.00
安装规范
23
系统调试


1
200.00
200.00
大金标准
 
小计




4,013.00


总计




4,813.00





大金方案2:

大金方案2:空调设备  20,930.00 + 安装工程  7,379.00 = 总造价  28,309.00(税前)
系统配置表
房间
面积
    (㎡)
型号
制冷量
    (kw)
匹数
单位
数量
冷量配置
    (w/㎡)
系统
客厅+餐厅32
CDXS35FV3C
3.5
1.4
1
188主机型号:3MXS80EV2C
    制冷量:8kw
日立方案1(一拖一风管机):空调设备 17,300.00 + 安装工程 6,584.00 = 总造价 23,884.00(税前,不含室内外机电源线,加长封口及室外机支架灯)
系统配置表
系统名称面积m2室内机机型数量
额定机器容量
室外机机型室外机尺寸


file:///C:/Users/marc_yan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
file:///C:/Users/marc_yan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
   
W/m2
  
W
风管机
客厅
22.0
RPIZ-50HN5QP(2.0匹)
1
227
5000
RAS-50HN5Q  (2匹)
640*900*300
餐厅
16.0
RPIZ-35HN5QP(1.5匹)
1
file:///C:/Users/marc_yan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif  
219
  
3500
RAS-35HN5Q(1.5匹)
570*800*260
主卧
28.8
RPIZ-72HNQP(3.0匹)
1


file:///C:/Users/marc_yan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
file:///C:/Users/marc_yan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
file:///C:/Users/marc_yan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
file:///C:/Users/marc_yan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
   
250
  
7200
RAS-72HNQ       (3匹)
800*950*370
 
file:///C:/Users/marc_yan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif  
66.8
  

3

15700




设备报价单
一、设备
设备名
室外机
室内机注:标配排水泵
数量(台)
单价(元)
总价(元)
日立一拖一风管机(R410A)
RAS-72HN5Q(3匹)
客厅RPIZ-72HN5QP(3.0匹)
1
8,096.00
7,540.00
RAS-35HN5Q(1.5匹)
餐厅RPIZ-35HN5QP(1.5匹)
1
5,037.00
4,880.00
RAS-35HN5Q(1.5匹)
主卧RPIZ-35HN5QP(1.5匹)
1
5,037.00
4,880.00
设备合计
3

            17,300.00
客餐厅配有限线控器,卧室配遥控器    
二、安装(附安装明细表)    
材料费、人工费  

              6,584.00
安装合计


              6,584.00
三、总造价     
合计


            23,884.00
说明事项:
(1)以上空调设备制造商均为日立(其压缩机、变频器、节流阀均为进口);
(2)安装报价不含室内外机电源线、加长风口及室外机支架等,详见“安装明细表”的报价说明;


工程报价单
序号
工程或费用名称
单位
数量
单价/元
合价/元
备注
1
加厚去油铜管φ6.4×0.8
6
25.00
150.00
铜管:上海飞轮
2
加厚去油铜管φ9.5×0.8
9
30.00
270.00
铜管:上海飞轮
3
加厚去油铜管φ12.7×0.8
6
35.00
210.00
铜管:上海飞轮
4
加厚去油铜管φ15.9×1.0
6
45.00
270.00
铜管:上海飞轮
7
铜管保温6×15
6
5.00
30.00
保温:广州福瑞格
8
铜管保温10×15
9
6.00
54.00
保温:广州福瑞格
9
铜管保温13×15
6
7.00
42.00
保温:广州福瑞格
10
铜管保温16×15
6
8.00
48.00
保温:广州福瑞格
13
PVC排水管及保温
24
20.00
480.00
排水管:联塑PVC给水管保温:世霸龙
15
室内机控制线
3
100.00
300.00
金龙羽
16
铝合金百叶送风口
3
120.00
360.00
标准尺寸,烤白漆
17
铝合金带过滤网回风口
3
150.00
450.00
标准尺寸,烤白漆
18
铜管焊接、吹扫及保压用氮气
1
300.00
300.00

19
专业钻孔
1
300.00
300.00
手续由业主负责办理
20
室内机拉杆及膨胀螺丝及管箍等辅材
3
40.00
120.00

21
室内机安装人工费
3
350.00
1,050.00

22
室外机安装人工费
3
450.00
1,350.00

23
管道安装人工费
1
500.00
500.00

24
系统抽真空、追加冷媒及调试费
1
300.00
300.00


合计(RMB)



     6,584.00

报价说明:1、空调室内外机电源线(包括电源线及空气开关)由甲方负责提供至室内外机安装位附近;2、本报价不含加长风口及室外机架,如需使用按实际用量另收费;3、室外主机如需吊装的,费用另计;4、开孔手续由业主负责办理。



日立方案2:

日立方案2(EX系列):空调设备22,316.00+安装工程5,993.00=总造价28,309.00(税前,不含室内外机电源线,加长封口及室外机支架灯)
系统配置表
系统名称面积m2室内机机型室内机尺寸
file:///C:/Users/marc_yan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif  
数量
  
额定机器容量
室外机机型
W/m2
W
EX系列
客厅+过道+入户小房
31.0
RPIZ-71HN3Q/P(3.0匹)
192*1170*447


RAS-125HRN3Q(5匹)
餐厅+玄关
16.0
RPIZ-36HN3Q/P(1.5匹)
192*900*447
1
225
3,600.00
主卧
16.0
RPIZ-36HN3Q/P(1.5匹)
192*900*447
1
225
3,600.00
 
file:///C:/Users/marc_yan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif  
63.0
  


3

            14,300.00



设备报价单
一、设备
设备名
机种
型号
数量(台)
单价(元)
总价(元)
EX系列日立家用中央空调(R410A)
变频室外机
RAS-125HRN3Q(5匹)
1
12,171.00
12,171.00
风管暗藏式室内机
    注:标配排水泵。
客厅RPIZ-71HRN3Q/P(3.0匹)
1
3,601.00
3,601.00

餐厅RPIZ-36HRN3Q/P(1.5匹)
1
3,272.00
3,272.00
 
1
3272
3,272.00
设备合计  4             22,316.00
客餐厅配线控,卧室标配遥控器。    
二、安装(附安装明细表)  


材料费、人工费


1
5,993.00
安装合计                  5,993.00
三、总造价



合计
说明事项:
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:29 | 显示全部楼层
求教!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

739

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-23
发表于 2014-3-19 00:59 | 显示全部楼层
表示关注,小地方没有大金
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

27

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2005-10-21
 楼主| 发表于 2014-3-20 11:00 | 显示全部楼层
看了这个帖子(http://www.jdbbs.com/forum.php?m ... ;pre_pos=8&ext=

担心风管机太费电!!