新房的客厅和餐厅连在一起,加上个过道,大约在38平方,准备买个大3P的柜机。

现在在设计电路,看到网上说3P的空调都是不带插头的,即不使用插座,直接接空开。

我本来想在柜机附近预留一个16A的插座(强电箱里25A或者32A的空开 ——> 一路4平方的电线 ——>16A插座)。

如果按照网上的这种说法是不是应该这样布线,强电箱里25A或者32A的空开 ——> 一路4平方的电线 ——>柜机附近预留2位的空开盒+25A或者32A的空开 ,这样的说岂不是2个空开了?

请问正确的做法是什么?

另外,空调是否需要使用漏保?
回复

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2014-4-4 14:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
你在墙上接个32a的漏保就行,然后直接拉线去总闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

41

主题

284

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-26
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:46 | 显示全部楼层
用手机的坦克 发表于 2014-4-4 14:59
你在墙上接个32a的漏保就行,然后直接拉线去总闸

感谢回复。总闸那里还需要一个空开吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

161

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2014-4-4 18:32 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
3匹空调配合16A微断,D特性 开关
32A太大了。起不了保护作用。
如果买不到D特性开关,换C型 20A

回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

161

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2014-4-4 18:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
配电箱里装个漏电开关即可。
开关额定电流不能大否则起不了保护作用。
回复 支持 反对