| 采暖系统方案设计依据:锅炉气源为天然气。 |
| 1、图纸由业主提供。 |
| 2、南京地区气象资料:冬季室外平均温度-3度,设计按-4度, 含湿量76%,设计按75% |
| 3、室内设计数据:冬季室内温度:18-25度 相对湿度:45%-60% |
| 4、地暖配置依据:依照国家行业标准,长江流域每平方米80-150W。 |
| 根据您提供的图纸,经过初步设计,预算配置如下: |
| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
主设备及辅材 |
| 壁挂炉进口两用 | 德国博世进口 | ZWE24-5MFA | 1 | 台 | 8500 | 8500 |
| 标准配置烟道管 | 德国博世进口 | 1 | 1 | 根 | 标配 | 标配 |
| 外加烟道 | 德国博世 | 0.5M | | 根 | 100 | |
| 外加弯头 | 德国博世 | 90弯头 | | 只 | 100 | |
| 智能分集水器(含尾配件) | 意大利进口皮特诺里 | 电动调节 | 7 | 路 | 260 | 1820 |
| 末端三通 | 意大利进口皮特诺里 | 路 |
| 自动排气阀 | 意大利进口皮特诺里 | 路 |
| 泄水阀 | 意大利进口皮特诺里 | 路 |
| 管接头(纯铜) | 意大利进口皮特诺里 | 617型欧标纯铜 | 14 | 只 | 15 | 210 |
| 电热执行器 | 意大利进口皮特诺里 | 230VA 常闭可视 | 7 | 路 | 136 | 952 |
| 周编程采暖控制器(3A)计时 | 意大利进口皮特诺里 | TR66 | 4 | 路 | 156 | 624 |
| 壁挂炉安装费 | | | 1 | 台 | 350 | 350 |
| 施工费 | | | 86 | ㎡ | 25 | 2150 |
| 辅材 | | | 1 | 套 | 200 | 200 |
| 线盒、线管、信号线 | 屏蔽 | | 4 | 路 | 100 | 400 |
小 计 | | 15206 |
地暖系统 |
| PERT盘管(耐热聚乙烯管) | 艾菲尔(德国独资) | Φ1216灰色 | 550 | m | 11 | 6050 |
| PEX铝塑管(主管) | 保利(美国合资) | Φ2025 | 10 | m | 30 | 300 |
| 管卡 | 金明 | 16# | 86 | ㎡ | 5 | 430 |
| 钢丝网 | 河北 | | 86 | ㎡ | 5 | 430 |
| 挤塑式聚苯乙烯保温板 | 诚智 | | 86 | ㎡ | 25 | 2150 |
| 无仿布反射膜 | 高科 | 5# | 86 | ㎡ | 5 | 430 |
| 保温管 | 华美 | Φ17 | 10 | m | 5 | 50 |
| 保温管 | 华美 | Φ21 | 10 | m | 8 | 80 |
| 混凝土找平 | | 豆石:水泥:黄沙 | 100 | ㎡ | 35 | 不包含 |
小 计 | | 9920 |
其他费用(远程交通费、后期服务费用--2年内免费上门服务) | | 1500 |
总 价 | | 26626 |
| | |
| 区域 | 面积 | 单位热负荷 | 管路数 | 分水器 | 温控 | 管间距mm |
m2 | W/m2 | 路 | 只 |
一层地暖配置表 |
| 客厅 | 39.0 | 130 | 3 | 6+6(分水器放于卫生间) | 1 | 150 |
| 餐厅/过道 | 130 | 150 |
| 主卧 | 18.0 | 130 | 2 | 1 | 150 |
| 主卫 | 4.3 | 130 | 150 |
| 次卧 | 13.7 | 130 | 1 | 1 | 150 |
| 儿童房 | 8.2 | 130 | 1 | 1 | 150 |
| 客卫 | 3.5 | 130 | 150 |
| 项目总计 | 86.7 | | 7 | | 4 | |
| 中央采暖系统注意事项: |
| 1)本系统采暖设计采用低温热水地面辐射采暖系统,(简称地暖系统)以温度不高于60℃的热水为热媒, |
| 在加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热。 |
| 2).地盘管铺设主要采用回转型,部分不规则房间或铺设面积较小的区域,采用直列型铺设; |
| 3).每路管长设计60-100m之间,特殊情况最长不超过120m; |
| 4)根据地面材质区分:地砖、大理石、复合地板、专用实木地板,地面铺150mm管间距,地板厚度规格120mm,150mm最佳 |
| 5).地热用地板下不要铺设防潮膜,否则会影响地暖使用效果; |
| 6).地暖铺设区域内尽可能不做固定装饰件或安放无腿的家具,防止局部散热不通畅,热量闷在木地板处, |
| 并且会造成采暖效果不佳;易产生地板因受热不均变形,并且会造成采暖效果不佳; |
| 7).建议地面混凝土层采用:水泥标号325,混凝土成分重量组成:水泥:沙子:瓜子片(豆石):水=1.25:3:2:0.4。 |
| 8)地暖使用建议24小时常开,外出时温度调到12℃左右,不建议外出把地暖关了,回家再开; |
| 9)所需燃气表规格: 立方(含热水器、煤气灶),天然气进户燃气总管的口径应保证在DN25以上; |
| 人工煤气进户燃气总管的口径应保证在DN32以上。 |
| 以下有装潢公司负责施工配合: 业主签字确认: |
| 1.锅炉/分集水器旁边放3*2.5平方五眼插座 2.生活冷、热水头、煤气管由装潢公司负责排布到我公司指定位置。 |
| 3.一般放置分水器的卫生间台盆柜不能为柱状, 4.选择高端锅炉,散热器建议业主安装前置型号水处理过滤器, |
| 防止泥沙、铁锈等固体颗粒进入采暖锅炉及管道系统,影响锅炉使用寿命.5.开凿及打孔后的填补、抹平工作 |
| 我公司施工前,客户方必须保证铺设地面干净、整洁、平整。优惠价不含税金,含税另加收4%。 |
| 采暖主管道业主负责排布施工、生活冷、热水、煤气管由装饰公司负责排布。煤气表后预留个三通。 |