施耐德、ABB二选一,丰尚和由艺,如何抉择?

[复制链接]

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
发表于 2014-4-22 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
经过了各种纠结之后,终于决定采用混合方案。


有将近一半的开关插座是不常用的,决定选择正在搞促销活动的德力西,刚好有个套餐,35只CD820系列(含开关,插座,电脑,电视,电话等),活动价189。


然后剩下一半多一点的开关插座,想在施耐德丰尚和ABB由艺之间选择。


再就是所有的断路器(漏电保护),也打算在施耐德和ABB之间选择。


现在的问题是,施耐德还是ABB?丰尚还是由艺?


断路器之前就了解了施耐德,基本定是C65系列,ABB的断路器没了解,不知道哪个系列和C65相当?
回复

使用道具 举报

0

主题

239

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-8-10
发表于 2014-4-22 23:16 | 显示全部楼层
ABB的断路器都好贵啊!插座开关建议用同一个牌子的,但35只卖189,真的好白菜啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-23 06:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
PCJoker 发表于 2014-4-22 23:16
ABB的断路器都好贵啊!插座开关建议用同一个牌子的,但35只卖189,真的好白菜啊!

没注意看abb的断路器,比施耐德的还贵吗?
我的房子是城中村那种私人自建的4层楼,如果插座开关全都用同一个牌子,那么预算不足,所以考虑其中两层常用的选择好牌子,不常用的就选德力西的199套餐
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2014-4-23 15:42 | 显示全部楼层
从性价比上施耐德的EA9系列断路器比ABB的SH200要高 而且大众化产品 当然 IC65价格高 工业款来的  开关面板看外观吧 没差多少钱 数量不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-23 15:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 loughlion 于 2014-4-23 15:54 编辑
宏辉电气 发表于 2014-4-23 15:42
从性价比上施耐德的EA9系列断路器比ABB的SH200要高 而且大众化产品 当然 IC65价格高 工业款来的  开关面板看 ...

现在水电师傅设计线路,按我妈妈的要求,采用以前我们家老房子的线路设计,每个独立的房间(厨房、餐厅、卫生间也是如此)分一个大组,然后再从每个大组里分三个小组(照明一组、插座一组、空调一组,假如没有空调的则只设两组),最后所有房间的大组汇成一个总组。
这样是不是需要很多断路器?
另外C65和EA9比,贵不了多少啊,水电师傅给我说都用2P的,我看了下施耐德旗舰店,2P 32A的,EA9是60元,C65的贵63元多,差得很少啊,这样我当然愿意用C65的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2014-4-23 15:59 | 显示全部楼层
loughlion 发表于 2014-4-23 15:47
现在水电师傅设计线路,按我妈妈的要求,采用以前我们家老房子的线路设计,每个独立的房间(厨房、餐厅、 ...

如果你线路全部上2P 加上漏电附件 那电箱要很多位 IC65是现在微断里领先的产品 用这个绝对没错
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:01 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2014-4-23 15:59
如果你线路全部上2P 加上漏电附件 那电箱要很多位 IC65是现在微断里领先的产品 用这个绝对没错

漏电保护只给插座和空调的线路,照明线路只用断路器不含漏电保护行不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2014-4-23 16:06 | 显示全部楼层
有两个方案 总开带漏保 分路不带  第二个方案是分路带漏保 总开不带 照明 空调挂机 可以不用漏保 其它插座需要带漏保
第一个方案实惠经济 就是一漏电会全部线路没电 而且回路多的话检修是比较麻烦的
第二个方案可以避免第一个方案中出现的问题 就是成本上会增加
另个总开用2P的 分路不用上2P了 没必要 上DPN结构的就可以了 也是双切功能 足够用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:07 | 显示全部楼层
刚才又重新看了下丰尚和由艺,现在有点偏向由艺了,由艺系列是金属支架,丰尚系列是整体拜耳PC料一体成型,感觉金属支架的应该更坚固耐用些。
另外由艺是5孔错位设计,丰尚不是,用起来应该5孔错位会更好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:10 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2014-4-23 16:06
有两个方案 总开带漏保 分路不带  第二个方案是分路带漏保 总开不带 照明 空调挂机 可以不用漏保 其它插座需 ...

哦,多谢,那还是第二个方案好。
貌似我们家老房子就是用的第二种方案,跳闸不会导致全屋没电
回复 支持 反对