房子预计7月交付,面积138。3室2厅2卫的,空调说是送的,可能是VRV那种。

我自己去房子里拍了下目前的强电箱空开配置,22个槽位,目前全满。具体配置如下,
请教各位帮忙看看配置是否科学及如何改善。牌子是ABB。

谢谢大家! 不做电地暖、主卫可能装个电热水器,厨房装个洗碗机。其他电器均常规应用。

 
总开
空调外机
照明1
照明2
备用1
备用2
插座
普通插座
普通插座
卫生间1
卫生间2
厨房
空开
S203-C40NA
S203  C20
S201  C16
S201  C16
S201  C16
S201  C16
GSH204-C32
S201  C16
S201  C16
S201  C16
S201  C16
S201  C20
槽位
4
3
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1



回复

使用道具 举报

72

主题

408

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-18
发表于 2014-5-31 21:58 | 显示全部楼层
我刚搞完空开,家里24个空开,15个ABB GSH202,我没记错的话,203是3P的,204是4P的,楼主插座居然需要用4P带漏电保护的GSH204系列?这是多少V的电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-25
 楼主| 发表于 2014-5-31 22:09 | 显示全部楼层
这个GSH204是不是可以理解为管后面那几个插座的
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2014-6-1 12:30 | 显示全部楼层
从楼主画的这很明显进户电源是三相电 总开关用的是3P+N的形形式中央空调的电源用的是三相电 可是开关用的是3P的 没有带零线  GSH202是2P漏保 占位是72宽家用单相电源总开关可以 如果分路用这个那太占空间了 GSH201的就可以满足分路要求了 15个 GSH202 那电箱要多宽啊 不太可能吧  15个电箱都要 60位 加上其它的 {:face21:}{:face21:}{:face21:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-25
 楼主| 发表于 2014-6-1 16:41 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2014-6-1 12:30
从楼主画的这很明显进户电源是三相电 总开关用的是3P+N的形形式中央空调的电源用的是三相电 可是开关用的是 ...

感谢如此专业的回复,啥也不说了。如果以后需要增补,俺找你。

下次去房子里带个相机,全部清晰的拍下来给大师过目。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-25
 楼主| 发表于 2014-7-13 01:35 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2014-6-1 12:30
从楼主画的这很明显进户电源是三相电 总开关用的是3P+N的形形式中央空调的电源用的是三相电 可是开关用的是 ...

1.物业确认确实为三相电进户
2.空调为7P日立中央空调,用三相电
3.其他的和图表上的完全一样

想请大神帮忙看看现在有没有啥需要补充的,合理用电、安全用电是前提   谢谢
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2014-7-13 16:31 | 显示全部楼层
线路基本上没有问题了 按这个分路做就可以了 各方面都是正常配套 备用的回路可以预留一个20-25A以上的开关 不要两个回路全是16A 意义不大
回复

使用道具 举报

6

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-25
 楼主| 发表于 2014-7-13 22:45 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2014-7-13 16:31
线路基本上没有问题了 按这个分路做就可以了 各方面都是正常配套 备用的回路可以预留一个20-25A以上的开关  ...

你的意思就是2个备用的空开由C16换成C20以上吗?  这个玩意到底干啥用的呢   盼解惑   谢谢专家
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2014-7-14 18:59 | 显示全部楼层
leapall 发表于 2014-7-13 22:45
你的意思就是2个备用的空开由C16换成C20以上吗?  这个玩意到底干啥用的呢   盼解惑   谢谢专家

2个备用一个16A 一个20A 或者16A 25A 家用的开关回路备用基本是多出来的 以防开关故障替换用的!或者你增加回路使用,家装线路基本一次定型 那还会增加的可能性
回复

使用道具 举报

36

主题

788

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-15
发表于 2014-7-14 21:06 | 显示全部楼层
leapall 发表于 2014-7-13 01:35
1.物业确认确实为三相电进户
2.空调为7P日立中央空调,用三相电
3.其他的和图表上的完全一样

什么房子的
回复

使用道具 举报

6

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-25
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:29 | 显示全部楼层

绿城造的138房的普通高层
回复

使用道具 举报

6

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-25
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:30 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2014-7-14 18:59
2个备用一个16A 一个20A 或者16A 25A 家用的开关回路备用基本是多出来的 以防开关故障替换用的!或者你增 ...

这下明白了 谢谢   如果我的其中一个回路出问题了 导致C32漏保跳掉 是不是只能一个个排查

这点是不是比不上每个回路上带漏保功能   
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2014-7-26 16:39 | 显示全部楼层
leapall 发表于 2014-7-15 21:30
这下明白了 谢谢   如果我的其中一个回路出问题了 导致C32漏保跳掉 是不是只能一个个排查

这点是不是 ...

分路漏保是最理想的 配法 成本相对高一点,不过家装还是要用好一点的 而且这部份的费用在整个装过程中是最小的一个成本,却关系着安全用电最重要的一个部份!