本人家住重庆,虽然温度不算很低,但是没有集中供暖,挂机制热温度分层过于严重,尤其对于层高比较高的房间,舒适性非常差。独户采暖无非就是地暖或者散热器了,改地暖对老房子来说需要全部翻修一次,实在不现实,散热器几乎是唯一的选择。一直关注,发现低温采暖似乎舒适性才有保障,而且水温容易达到(国标的95°不但温度难以企及,而且对于管材的要求也太高了),不过近日计算了一下,发现也有问题,所以想问一下大家有没有这方面的经验。
按照热泵采暖来算,水温只有45°左右,室温按照20°计算,则温差为25°,根据国标大概85°的散热器平均温度,20°的室温,那么温差为65°,根据网上搜索到的论文,把几种参见的散热器的散热量计算了一下,考虑600mm的高度,钢柱,铝柱翼和铜铝复合,标称国标下的单位散热片散热功率分别大概是103w,193w和191w,根据公式计算的到在低温采暖下的散热量分别大概是37w,59w和57w,如果按照房间150w/平米的热消耗量来匹配,对于一个18平米的房间需要热量即2700w(基本和26的空调制热量相当吧),对应需要散热器73,46和48片,即使按照每片宽度9cm计算,分别要657cm,414和432cm的位置才能安放下。问题来了,房间里面没有这么大的连续位置安装吧,是否说明热泵做为热源,散热器采暖似乎并不现实呢?或者计算有无?也不知道有没有实际采用45°左右热源的小伙伴们,是如何配置散热器的,实际效果如何?
最后,我不是学理工科的,只是觉得应该大致计算一下,有一定的理论指导,至少成功机会多一点,而不是盲目的上上去。 |
|