[经验分享] 电工来,分路全断开,总漏保还是跳闸合不上,什么情况?

[复制链接]

1

主题

25

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-24
发表于 2015-4-8 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
用的是施耐德总漏保,分路全断开的情况下总漏保还是跳闸合不上,是线路问题还是漏保坏了?
回复

使用道具 举报

48

主题

1万

帖子

707

威望

终极会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-23
QQ
发表于 2015-4-8 21:56 | 显示全部楼层
都可能,先换漏保试试
回复

使用道具 举报

1

主题

25

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-24
 楼主| 发表于 2015-4-8 22:17 | 显示全部楼层
scqgw 发表于 2015-4-8 21:56
都可能,先换漏保试试

呃,好吧,185大洋买的,才用了几个月就坏了,郁闷!
回复

使用道具 举报

1

主题

25

帖子

1

威望

初级会员

发表于 2015-4-8 22:59 | 显示全部楼层
先将总开的出线拆除 然后再通电合闸 如果是左边的空开手柄断开 右边的漏电附件手柄没掉下来那就是空开的问题 如果空开手柄跟漏电附件的手柄一起断开 那应该是漏电附件的问题引起的!
回复

使用道具 举报

1

主题

107

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-9-24
发表于 2015-4-9 12:04 | 显示全部楼层
把总漏出线断开,合上看跳闸不,还跳的话是漏保有问题,不跳的话,看是不是零线和地线短接了
回复

使用道具 举报

1

主题

1254

帖子

24

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-2-26
发表于 2015-4-9 21:20 | 显示全部楼层
楼主为什么要装入户总漏保?
回复

使用道具 举报

5

主题

3100

帖子

15

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-16
QQ
发表于 2015-4-10 08:10 | 显示全部楼层
总路装漏电保护器就是容易这样跳,所以CHH上的大神也说了,漏电最好装在分路上。
回复

使用道具 举报

6

主题

76

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-11-7
发表于 2015-4-13 15:12 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2015-4-8 22:59
先将总开的出线拆除 然后再通电合闸 如果是左边的空开手柄断开 右边的漏电附件手柄没掉下来那就是空开的问 ...

宏辉已经说得非常清楚了,总漏保是拼装的,左边是空气开关部分,右边是漏电保护部分,总线进漏保也是可以的,但是我建议选择100ma而不是30ma
回复

使用道具 举报

1

主题

70

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-11
发表于 2015-4-13 15:19 | 显示全部楼层
我之前也是这样的情况,后来换了空开还是不行,后来才查出来有一路的开关插座的零线和地线接错了
回复

使用道具 举报

1

主题

25

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-24
 楼主| 发表于 2015-4-13 19:35 | 显示全部楼层
煤炭炉 发表于 2015-4-9 12:04
把总漏出线断开,合上看跳闸不,还跳的话是漏保有问题,不跳的话,看是不是零线和地线短接了

谢谢这位朋友,照你的方法试了,的确是零线和地线短接了。
回复

使用道具 举报

1

主题

25

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-24
 楼主| 发表于 2015-4-13 19:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 aiys08 于 2015-4-14 12:04 编辑

谢谢楼上各位朋友的热心回复。故障查清楚了,有一个插座的地线松掉和零线短接了,看来是应该在分路而不是在总路装漏保,出了故障不好判断原因。
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2015-4-18 15:34 | 显示全部楼层
aiys08 发表于 2015-4-13 19:39
谢谢楼上各位朋友的热心回复。故障查清楚了,有一个插座的地线松掉和零线短接了,看来是应该在分路而不是在 ...

直接将总开关的漏电附件拆除了 然后插座回路换成相同等级的漏保 以后会省很多事的!
回复

使用道具 举报

2

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-14
发表于 2015-4-19 18:15 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2015-4-18 15:34
直接将总开关的漏电附件拆除了 然后插座回路换成相同等级的漏保 以后会省很多事的!

这样会导致配电箱更加拥挤,漏电保护器体积还是比较大的
当然成本也上升
我个人的配置是前端总漏是63A30ma的,火零保护
分路用超小型的单火线保护的漏电开关
当然成本是高昂的
回复

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-5
发表于 2015-4-21 22:59 | 显示全部楼层
一般都在分路上做漏保,故障了好查。
回复

使用道具 举报