家里装修,把强弱电全改了,入户线是10平的,5个空调线是4平的,厨房和洗手间也是4平的,其它插座和照明是2.5平。

现在要装配电箱了,支回路有9个:
  • 5个空调各自独立: 5 (其中1个2.5P风管机,另外4个是1P)
  • 厨房1个
  • 洗手间1个
  • 除厨房和洗手间之外的其它插座1个
  • 照明1


电工让我买:
  • 1个40A的总空开带漏电
  • 3个25A的1P空开
  • 6个20A的1P空开


配电箱是13 ~ 16位的。

我的感觉是总空开40A有点小了,因为家里有5台空调,还有些杂七杂八的其它电器等,是不是要63A的才可以?

空调功率理论电流
客厅
2400
10.90909
书房
1000
4.545455
儿童房
1000
4.545455
主卧
1250
5.681818
次卧
1000
4.545455
厨房
电饭锅
1000
4.545455
微波炉
1000
4.545455
烤箱
2800
12.72727
豆浆机
750
3.409091
面包机
0
电饼铛
2000
9.090909
电视
100
0.454545
电脑
300
1.363636
洗衣机
300
1.363636
四个房间及厅灯等
500
2.272727
3个新风机
300
1.363636
0
0
71.36364


但悲催的是物业的电井里的进户空开好像是32A的,大神来看一看是不是?电表是80A的吗?如果是这样的话我买63A的总空开也没有什么意义了吧?
总空开.png


电表.png


回复

使用道具 举报

2

主题

166

帖子

18

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-8-3
发表于 2015-4-22 18:45 | 显示全部楼层
你家所有电器都同时开吗?
喵喵~~~
回复

使用道具 举报

3

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-22
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
半熟英雄 发表于 2015-4-22 18:45
你家所有电器都同时开吗?

那倒是不会,所以让高手们帮权衡一下应该买多大的
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2015-4-23 08:57 | 显示全部楼层
电表是额定电流20A 最大电流80A
照明回路20A太大了 16A可以了
10平的线 总开关可以换成50A的 然后物业电表箱下的开关换成63A的 这样就可以了
回复

使用道具 举报

3

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-22
 楼主| 发表于 2015-4-23 12:03 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2015-4-23 08:57
电表是额定电流20A 最大电流80A
照明回路20A太大了 16A可以了
10平的线 总开关可以换成50A的 然后物业电 ...

感谢专业意见。

但换电井里的空开好像要找电业局吧?
回复

使用道具 举报

17

主题

199

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-13
发表于 2015-4-25 22:51 | 显示全部楼层
那插座2.5平方的线用多大的,厨房卫生间各4平方用多大的空开
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2015-4-26 14:33 | 显示全部楼层
ylhyh 发表于 2015-4-23 12:03
感谢专业意见。

但换电井里的空开好像要找电业局吧?

计量电表后的按我们这边的是不用找电业局的!具体要问 一下你们物业
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2015-4-26 14:34 | 显示全部楼层
ZZJQWE09 发表于 2015-4-25 22:51
那插座2.5平方的线用多大的,厨房卫生间各4平方用多大的空开

2.5平线一般用16A空开 4平可以用20-25A

点评

我这边电工说1.5的线用10A,2.5的线用16A,4的线用25A。。。  详情 回复 发表于 2016-12-18 19:40
回复

使用道具 举报

17

主题

199

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-13
发表于 2015-4-27 12:05 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2015-4-26 14:34
2.5平线一般用16A空开 4平可以用20-25A

2.5平线能不能用20A空开,我家有2500w的电热油汀,加上其它电器,16a老跳闸
回复

使用道具 举报

39

主题

1228

帖子

13

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
14
注册时间
2005-10-19
QQ
发表于 2015-5-9 14:33 | 显示全部楼层
家里的总开限流不能比物业电表箱里的大,不然电表箱里跳了家里还没跳就失去意义了。
32A偏小,至少得40A,如果物业电表箱端总开小的话得去供电局申报进行更换,说明下情况和家里电器的使用情况,一般情况都会批准。
回复

使用道具 举报

46

主题

2312

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-11
发表于 2015-5-13 16:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
63的漏保总开,其他全部16,厨房可以20的。记住,这玩意不是保护电器,是保护线的。
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2015-5-14 13:53 | 显示全部楼层
ZZJQWE09 发表于 2015-4-27 12:05
2.5平线能不能用20A空开,我家有2500w的电热油汀,加上其它电器,16a老跳闸

2.5平线 16A开关 都跳闸了 你还想换开关 不怕线过载吗?
回复

使用道具 举报

17

主题

199

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-13
发表于 2015-5-14 18:12 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2015-5-14 13:53
2.5平线 16A开关 都跳闸了 你还想换开关 不怕线过载吗?

这个能不能换20a的啊,不是说2.5的可以有20a吗
回复

使用道具 举报

4

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
QQ
发表于 2015-5-15 08:28 | 显示全部楼层
ZZJQWE09 发表于 2015-5-14 18:12
这个能不能换20a的啊,不是说2.5的可以有20a吗

可以!是你插座用这么大功率的电器电器吗?2500W不可能是10A的插头 一般插座回路就是10A的插座面板
回复

使用道具 举报

3

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-22
 楼主| 发表于 2015-5-17 15:14 | 显示全部楼层
宏辉电气 发表于 2015-5-15 08:28
可以!是你插座用这么大功率的电器电器吗?2500W不可能是10A的插头 一般插座回路就是10A的插座面板

2.5平方的线暗埋 可以用20A的空开吗?
回复

使用道具 举报