房子终于开工,最头痛的地暖也基本完毕
研究了大半年,终于搞的差不多明白了
北方地暖公司遍布,各说各好,看的眼花缭乱,容易上当,几个建议:
1. 所有小区都是二次供暖,即通过小区的热交换器将市政的供热蒸汽换热为供暖热水。
一定要问问小区推荐什么暖气系统,暖气片供暖热水温度一般是60-80度,地暖50度足够----所以,现在大多数小区物业推荐地暖,他们省钱啊
2. 如果小区供暖水温超过50甚至更高,你的地暖管如果是pert,那要小心了。同样如果推荐地暖,你非用暖气片可能屋里温度够呛--除非加循环泵--但据说效果并不好
下面说地暖
地暖材料很多,有pb,pex-a或b或c,主要是pe-rt
pert的牌子太多了,以前主要原料是美国陶氏(dow)研发,最早瑞士乔治公司做出来的(现在是二代),现在也有一些公司用。后来韩国也研发出了原料,国内就品牌纷争了。
pert有一个问题就是耐热性,一般最高60度,乔治二代可70度
为防止过热温度,就必须加装混水装置(根据检测热水进水管温度--内感温,及时将回水的低温水混入热水管),同时还可调整室内温度的平稳性--当然也就舒适一些
但混水装置会多掏不少钱---三通四通等
本人用的是pexc管,国内只有佛山塑料一家可生产---投资1亿,其他小厂根本投资不起
pexc的优点就是耐高温,达110度
使用的温控是装一个线控到室内墙壁--外感温---当然更合理,通过调整循环泵的开断来调节进水流量从而控温
因为pexc耐高温,故省去了混水系统--起码1000吧
这就涉及另一个部件,循环泵。
本身小区是不需要循环泵的,但只要一家装(无良商家挣没良心钱),邻居家的热水就都跑你家了----逼着家家户户装
循环泵因为要长期工作,且有噪音影响,建议买丹麦格兰富或德国的wilo(都是合资厂,某猫有售),噪音很小
另外循环泵应该接在回水主干道上,效果好
至于分水器、混水器,一般家庭差不多即可,需要有放气阀
安装后需要打水压测试,8公斤即可(类似一般自来水的水路打压,打压过高会造成管路提早疲劳,得不偿失----一般家庭无论高楼还是普通多层,自来水到家里也就3公斤,大了小区水泵费钱了,哈哈)
目前了解这么多,供参考
|
|