科龙KFR-35GW/EFQVA2是在京东618活动2499买的,庆幸是2014年6月的机器,但隔几天没活动了居然还降到2399,这也不是重点,在本地预约了空调安装,今天师傅来了我还特意递烟送水,嘱咐师傅一定要帮我这台变频空调安装的好点,结果不想发生的事还是发生了,在师傅连接好内外机管道后,拧开三通阀修理口发现他的真空泵接口拧不上,于是他居然就这么按着接口开始抽真空了……装摸做样抽了几十秒,就想结束了,我制止了他,让他按正常安装程序抽起码20分钟,他便跑去换了接口充新拧上修理口开始抽真空,也就抽了一分多钟吧,趁我不注意他淘出内六角扳手就把三通阀拧开了,透明液体就从管子里流进真空泵管子,接着他又拧开二通阀,我根本都没反应过来,而且期间真空泵就一直这么在抽着真空,我无奈摇头说没用了,这师傅还不以为然,结果一试机,出风口就是跟电风扇一样,一点都不冷,他又去外机把三通阀和二通阀拧开了几次,我就听到次次次的出气声,心想这台空调彻底废了,他就这么不停拧开放气,然后开机试,期间还打电话询问估计是老师傅的同事,最后第三次,算是出点冷气了,但是他开的18度,出风口给我的感觉就是27.28度的样子,说了句装好了,收拾完东西就跑了,没办法,我立马打给科龙客服,客服说必须等售后师傅再来检测后才能给答复,然后我又打给京东客服,网上我直接点了退换货,然后客服告诉我,必须让本地售后出具检测报告,才能给换机,现在我没办法了,只能来求助论坛大神们,我想问问:
1.他这样的操作,哪些地方是不对的?会造成什么样的后果?
2.他这么安装,是不是这台空调已经废了?
3.我该如何继续维权换机?
谢谢各位了,今天还是我的生日,居然碰到这么闹心的事!希望各位大神能帮帮我!再次感谢!
|
|