发表于 2015-8-2 20:17 | 显示全部楼层
我也买了台双极泵,自己安装了两台,帮朋友安装了三台,我的操作是让空调运行10分钟后才拔管,应该比你规范。
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2015-8-2 21:01 | 显示全部楼层
抽真空前,可以先先反向连接表阀,关闭表阀,开启真空泵,
一段时间后看看能抽到的极限压力是多大。

对于普通的民用小泵,可以在一次抽真空10分钟后先关闭表阀,开一下液阀或气阀并立马关闭,
让管道内充满氟利昂。再次开启真空泵抽真空,可以最大限度的抽光空气,相当于将真空度提高一到两个数量级。

点评

前几天美的安装工给我家装三菱zfj12也是这样操作的。他释放了一点冷媒后迅速关闭,然后继续抽下真空,他的意思是这样可以真正的抽的干干净净。我担心会不会把冷媒给抽走了。能给详细讲下注意事项吗,因为我家还有三  详情 回复 发表于 2022-7-5 08:55
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

440

主题

1万

帖子

109

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-13
发表于 2015-8-2 21:43 | 显示全部楼层
本贴是好贴
不要和傻子争论,不然别人分不清谁是傻子;
不回应疯狗,因为人听不懂疯狗的狂吠;
狗,让它去狂吠吧,它需要发泄!
对于跳梁小丑,视同傻子、废狗,一概无视!
回复

使用道具 举报

25

主题

962

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-2
发表于 2015-8-2 21:56 | 显示全部楼层
cowxp 发表于 2015-8-2 20:17
我也买了台双极泵,自己安装了两台,帮朋友安装了三台,我的操作是让空调运行10分钟后才拔管,应该比你规范 ...

不开阀运行吗?开的话运行10分钟后再拔管,那拔的时候冷媒不是哗哗的往外喷啊?
回复

使用道具 举报

9

主题

157

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-5-2
发表于 2015-8-3 00:22 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2015-8-2 21:01
抽真空前,可以先先反向连接表阀,关闭表阀,开启真空泵,
一段时间后看看能抽到的极限压力是多大。

版主!这样操作是不是会把一些制冷剂抽走?我的空调类似这样操作,会损失一些制冷剂,会影响吗
回复

使用道具 举报

5

主题

48

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-3
发表于 2015-8-3 00:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 cowxp 于 2015-8-3 00:47 编辑
lumix7 发表于 2015-8-2 21:56
不开阀运行吗?开的话运行10分钟后再拔管,那拔的时候冷媒不是哗哗的往外喷啊?

肯定要开阀拉。让空调最大功率工作,运行后压力会小很多,但也比外界压力大,这时拔管外面空气肯定进不去,兼顾排空法和抽真空,这是几十年老师傅教我的。拔管时肯定有少许冷媒泄漏,不影响的,反而没泄漏的话外面空气进入机器也说不定~
回复

使用道具 举报

4

主题

38

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-26
发表于 2015-8-3 15:23 | 显示全部楼层
这个要学习啊,有时间的话也折腾一下
回复

使用道具 举报

10

主题

141

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-8
 楼主| 发表于 2015-8-3 15:41 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2015-8-2 10:29
不错的,普通网友能搞懂,并且幸运的搞定,很不简单。
我只说我的想法,不一定对,也不一定有代表性,只是 ...

恩,关于你提醒的第一点我是这样操作的,忘记在步骤里说了
第二个问题本来也想再买个冷媒表串接的,后来还是考虑到总成本尽量压缩就问了下店主真空表扛正压的能力,老板说没事,我也就先这么用着,如果正压把真空表搞坏了再说,因为在正压状况下我能随时控制液阀、表阀和泵,所以风险小一些。
第三点我当时一手扶住管子抵住气阀,一手迅速拧接口螺母,然后快速一拔,不知道是不是角度的原因我手上没感觉到有明显气体冲出。
第四点关于密封的问题我想在保压的过程中没有返压应该能说明密封完全了吧?而且东西都是新的顶针也没变形,气垫也是新的柔软的。
最后一点我也注意到了,拧铜盖表面都拧出轻微划痕了。
全部搞定后试机,开到28度最高风,半个小时内房间温度就降下来了,开到26度有点冷了。可惜手上没有设备,没法测出内机进风口和出风口的温度分布是多少。
回复

使用道具 举报

20

主题

146

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-12
发表于 2015-8-3 20:30 | 显示全部楼层
怎么收藏
回复

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2015-8-3 20:56 | 显示全部楼层
学习的榜样,期待坛子里自己装R32机

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

106

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-30
发表于 2015-8-3 21:55 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2015-8-2 21:01
抽真空前,可以先先反向连接表阀,关闭表阀,开启真空泵,
一段时间后看看能抽到的极限压力是多大。

写的不错
回复

使用道具 举报

10

主题

141

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-8
 楼主| 发表于 2015-8-3 22:45 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2015-8-2 10:29
不错的,普通网友能搞懂,并且幸运的搞定,很不简单。
我只说我的想法,不一定对,也不一定有代表性,只是 ...

    更正一下我自己,关于你说的第一步的方法我之前理解不对,琢磨了下明白你的意思了。这个方法确实以前帖子都没看见过,大师把真经传授出来啦,十分感谢!还好现在机器只装了一台,后面的可以采用。唯一问题就是空调安装工了解到我自己要抽真空后,除了把气阀检修口螺帽替我拧松,其他所有接口螺帽都给我加固拧紧,如果我再把它们都松开再自己紧固反复操作会不会造成喇叭口轻微变形对后期密封性有影响呢?
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2015-8-3 23:17 | 显示全部楼层
使劲拧吧,本来就是靠变形密封的
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2015-8-4 07:20 | 显示全部楼层
云云朵 发表于 2015-8-3 00:22
版主!这样操作是不是会把一些制冷剂抽走?我的空调类似这样操作,会损失一些制冷剂,会影响吗

多数空调都多加冷媒的,去掉一点是好事。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

12

主题

112

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-3-16
发表于 2015-8-4 08:51 | 显示全部楼层
好贴,图文并茂,想问个问题如果是这种情况的三楼,该如何监督呢。
回复