年初刚刚搬的新家,安装了每个房间分区控制的地暖。昨天下午第一次启动了地暖,所有房间室温均为16度,设置为20度。

到今年上午,除了次卧之外的所有房间都达到了设定温度,只有次卧仍是16度。

为排除流量设置原因,我关闭了其他所有房间的地暖,只开启次卧,到晚上仍然是16度。

我能想到的原因就是次卧盘管堵塞,新装的地暖就遇到这事,够郁闷的。

回复

使用道具 举报

2

主题

254

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-25
发表于 2015-11-30 09:40 | 显示全部楼层
盘管堵塞可能性较小,更多的可能是接错了线。

1、检查一下电热执行器是否工作正常(工作时中间有个凸点会凸出来)

2、检查是否控制器对应的房间是否错乱。
回复

使用道具 举报

6

主题

37

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2007-10-9
 楼主| 发表于 2015-11-30 23:01 | 显示全部楼层
Y_Y 发表于 2015-11-30 09:40
盘管堵塞可能性较小,更多的可能是接错了线。

1、检查一下电热执行器是否工作正常(工作时中间有个凸点 ...

电热执行器工作是正常的,后面我为了排除电热执行器因素,直接把次卧对应电热执行器取下来了。

现在只能等地暖公司的人来检查了。

另外请教一个问题,我的地暖一开始没有做壁挂炉联动,当时我也不懂。后来询问地暖公司才知道他们一向不

装,还说如果我要装的话只能自己买来,他们帮忙装,但是要走一根一米多的明线!!

壁挂炉联动到底能省多少气呢?