南京室外-10度时,室温9度,湿度25,28平米厅,设定20度,诺克力18lbc ,开启最高风量1000,10分钟 出风口约47度,1小时到达设定温度。卧室14.5平米海信40gw,最高风量650,出风口温度55度,40分到达设定20度 。10平米书房的大清快28,一改往日慢腾腾的制热,也差不多40分到设定的20度,出风口温度没有海信40gw高。看来这个天就是制热好的空调(完全不需要电加热)的能力发挥出来了。

评分

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
被迫生活 + 10 测试帖

查看全部评分

回复

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2016-1-25 00:15 | 显示全部楼层
海信是个啥机器?

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-1-25 04:25 | 显示全部楼层
对于楼主的测量数据表示谨慎的怀疑,以被迫的直觉,怀疑是滤网长期没有清洗致使的风量下降,导致温度升高。或者使用的是那种红外枪式的温度计。

-10度条件下,这几种传统压机的空调不太可能有此种表现。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-1-25 04:49 | 显示全部楼层
这个可以简单推算,根据房间起始温度9度,10分钟出风47度,即便此时的进风温度已达到20度(这个已经估算的比较高了),0.3×(47-20)×1000=8100,跟18lbc最大制热量9200相比,约88%,从7度到-10度,衰减12%,这不符合一般性规律。

我们鼓励大家分享自己的空调表现,使用的测量设备和条件要叙述尽量完备,力求真实有效,便于大家横向比较。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-1-25 05:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 被迫生活 于 2016-1-25 05:06 编辑

热泵空调制热衰减曲线.jpg

这是被迫从网上找到的热泵空调衰减曲线,跟被迫自己的体会比较接近,昨天被迫在外气温-15度测试下来的制热量,只有最大制热量的51%。

点评

在外机附近-16度时。我的大3P 记得是2个半小时才达到23 比平时费劲的很 2017年1月23吧  详情 回复 发表于 2018-2-21 04:37
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2018-2-21 04:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-1-25 05:03
这是被迫从网上找到的热泵空调衰减曲线,跟被迫自己的体会比较接近,昨天被迫在外气温-15度测试下来的 ...

在外机附近-16度时。我的大3P 记得是2个半小时才达到23  比平时费劲的很 2017年1月23吧
回复

使用道具 举报

36

主题

542

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2005-2-7
 楼主| 发表于 2018-2-21 12:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
冬天制热,下雪天天气更难,湿度90以上,虽然我空调诺可力也要1小时到设定20度,但是诺可力外机一般1小时化霜一次,一次化霜3分到5分,对比不停机除霜的海信还是差远了,40gw以往都看不到除霜动作,湿度低时都是分流除霜了,可以一边室内机低热量供热,一边除霜(大部分热量分流到外机除霜了),在室内感觉不到除霜的,但是这次下大雪时,我见到内机停机了,本来是到设定温度了,压缩机是低频运转的,除霜前压缩机是全速运转了,热量全部分流到外机了,除霜很快,厚厚一层霜化成水很像小溪流流下来的感觉,就一分钟左右内机就开始出热风了。除霜效率比诺可力好多了,大清快也不如它。那是98年三洋的技术,现在高端空调几乎看不到这个很实用的技术运用。