乡下房子是03年前造的当时我没注意,今年春节发现电路有问题。进户配电柜打开,发现:
1.总漏保进线端子坏了一个,电工偷偷把一条线跳过漏保直接连接,估计是零线被跳过,没电表没有确认。这个我会买一个好的回去换掉。
2。最恼火的是,完全没有地线。见配电柜图片,都是两根线的。正常不会说地线不走这里吧?所以头大的问题:如何加地线?有方便的方法吗?
3.还有零线(上方在柜子里)貌似是用铜排接在一起,貌似有根线过热发黑了,这种接法有隐患吗?如何改?


dlq.jpg


回复

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-12-17
发表于 2016-3-12 18:58 | 显示全部楼层
这走线也太业余了吧
回复

使用道具 举报

47

主题

3975

帖子

78

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-17
发表于 2016-3-22 11:53 | 显示全部楼层
看样子估计管都没套直接护套线暗埋,即便套了管这种电工也不会考虑能穿活线,所以加地线的可能性为零。现在只能在漏电保护器上下点本钱了。
回复

使用道具 举报

17

主题

2392

帖子

212

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-4
发表于 2016-3-22 12:06 | 显示全部楼层
没有接地线,很不安全的干活。
回复

使用道具 举报

93

主题

1217

帖子

131

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2005-3-12
 楼主| 发表于 2016-3-26 09:36 | 显示全部楼层
求指点