室外29度,开制冷强劲18度,功率到1100w左右上不去了,什么原因,原来不这样,换过板子,换过铜管,不省心。
回复

使用道具 举报

46

主题

360

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-23
发表于 2016-6-14 20:34 | 显示全部楼层
最高功率多少?估计是29度没达到最大制冷条件
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-6-14 21:27 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-6-14 21:32 | 显示全部楼层
室外机冷凝器,脏不脏?

有没有清洗内机过滤网?

电网电压正常吗?

室内外温差相差多少?
高中低风各个温度多少?


连接管保温管怎么样?

有没有加过氟?

测一下电流多少?

看一下在标准工况下,室外干球温度27度,测一下电流?


综合以上问题,就马上知道。






回复

使用道具 举报

23

主题

213

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-20
 楼主| 发表于 2016-6-14 21:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2016-6-14 21:27
效果如何

来自:家电论坛Android客户端

效果还可以。
回复

使用道具 举报

23

主题

213

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-20
 楼主| 发表于 2016-6-14 21:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
KELON变频 发表于 2016-6-14 20:34
发表于 2016-6-14 21:54 | 显示全部楼层
压缩机功率如何才会大,第一频率要上去,第二室外环境温度高导致冷凝温度高,才能达到最大功率。简单点说,太凉快了,使不出力

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

213

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-20
 楼主| 发表于 2016-6-14 22:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-6-14 21:32
室外机冷凝器,脏不脏?

有没有清洗内机过滤网?

冷凝器不脏。
内机滤网干净。
电网电压227v
内外温差两度。
保温管,原厂全新,刚换。
富士通售后称重定量,加氟。
电流4.8左右。
其它明天再测。
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-6-14 22:07 | 显示全部楼层
syt2007 发表于 2016-6-14 22:05
冷凝器不脏。
内机滤网干净。
电网电压227v

1:你这个是不是漏了,再抽真空,再加氟?

2:你这个是富士通直接加氟的?是不是?

还是有漏就加了一点,还是问题1?
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-6-14 22:08 | 显示全部楼层
syt2007 发表于 2016-6-14 22:05
冷凝器不脏。
内机滤网干净。
电网电压227v

怎么个称重定量加氟?

我想知道就个过程,

我就知道答案 了
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-6-14 22:09 | 显示全部楼层
syt2007 发表于 2016-6-14 22:05
冷凝器不脏。
内机滤网干净。
电网电压227v

我的美的,用了5年了,直流变频。大1.5P 3500的,

最大1503瓦。

最小在1350之间。

平均1400-1450之间。

回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-6-14 22:14 | 显示全部楼层
还比较正常吧,前些日子婷婷姐测试帖可以看看,东芝EDX之前才800W,热到一定程度才过千W
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

23

主题

213

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-20
 楼主| 发表于 2016-6-14 22:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-6-14 22:07
1:你这个是不是漏了,再抽真空,再加氟?

2:你这个是富士通直接加氟的?是不是?

铜管慢漏,换原厂铜管,抽真空定量加冷媒。
回复