[线材] 装修房子,墙内护套线、开关、插座的选择

[复制链接]

125

主题

3781

帖子

122

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
14
注册时间
2001-11-21
QQ
 楼主| 发表于 2016-7-15 23:41 | 显示全部楼层
DMD888-3 发表于 2016-7-15 21:52
你弄错了。防电击漏开的额定漏电动作电流是30mA,也即0.03A,但这个电流是剩余电流,跟过载电流 ...


是不是这个意思:16A的开关配2.5以上的线,20A~25的开关配4平方以上的线,32A配6平方以上,40A配10平方以上的。

点评

是的。线粗开关小没关系,反过来不行  发表于 2016-7-16 11:01
生命不息,发烧不止!
回复

使用道具 举报

122

主题

1万

帖子

270

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

社区建设奖技术专家奖影音发烧友

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-5
发表于 2016-7-16 06:54 | 显示全部楼层
黑海一舟 发表于 2016-7-15 21:07
谢谢普兰老师,耐心的指导。
你的意思是,用4路三相线,对吗?

用户配电盘:施耐德空开及漏电保护,佳耐美单支四线、三线穿墙电线。
用户配电盘X.jpg

厨房卫生间16A国标插座
IMG_8798.jpg

音响专用16A地插国标
IMG_8803.jpg
别把音响当文化  就是个玩耍
回复

使用道具 举报

61

主题

1万

帖子

4

威望

禁止发言

交易诚信度
2
注册时间
2011-10-3
QQ
发表于 2016-7-16 08:50 | 显示全部楼层
普兰 发表于 2016-7-16 06:54
用户配电盘:施耐德空开及漏电保护,佳耐美单支四线、三线穿墙电线。

将标签纸上面“回路”两个字去除就更清晰了
回复

使用道具 举报

125

主题

3781

帖子

122

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
14
注册时间
2001-11-21
QQ
 楼主| 发表于 2016-7-16 15:58 | 显示全部楼层
普兰 发表于 2016-7-16 06:54
用户配电盘:施耐德空开及漏电保护,佳耐美单支四线、三线穿墙电线。

在某东看到这种套装,是不是要对其中的个别进行调整?

5593a918N25fe0c67.jpg

生命不息,发烧不止!
音联邦
回复

使用道具 举报

23

主题

1868

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-11-13
发表于 2016-7-16 16:14 | 显示全部楼层
黑海一舟 发表于 2016-7-16 15:58
在某东看到这种套装,是不是要对其中的个别进行调整?

要调整。如果是典型的3室两厅双卫,建议按如下配置。
        1、总开关旁边那个上面有个ELE,是电子式漏电保护的意思,如果确是漏电保护附件,应去掉。如果是过、欠电压保护附件,可保留。
        2、厨房16A偏小,建议20A,配4平方线。
        3、应加一个25A回路,预备给客厅空调用。
        4、建议加一个照明回路。
        5、厅房插座回路建议选20A,配4平方线,同时建议加一个厅房插座回路。
香港弦声音响
回复

使用道具 举报

125

主题

3781

帖子

122

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
14
注册时间
2001-11-21
QQ
 楼主| 发表于 2016-7-16 16:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 黑海一舟 于 2016-7-16 17:14 编辑
DMD888-3 发表于 2016-7-16 16:14
要调整。如果是典型的3室两厅双卫,建议按如下配置。
        1、总开关旁边那个上面有个ELE,是电子式 ...

谢谢指导。
1.不懂,以后请教电工。
2.采纳。
3.准备把三个空调的回路,一路改为25A,客厅空调使用;一路20A接主卧室;另一路20A接两台小空调,厨房和小卧室,利用率相对低,且一般不太同时打开。
4.照明回路需要两路吗?
5.采纳厅房全部插座选20A(音响插座另拉一路)。
(6).音响放在客厅,是不是有必要单独加一路音响专用,20A?
(7).卫生间装有浴霸和热水器,需要改用20A吗?



生命不息,发烧不止!
回复

使用道具 举报

23

主题

1868

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-11-13
发表于 2016-7-16 17:26 | 显示全部楼层
            音响单独加一路当然可以,没坏处。卫生间如果用电热水器,果断20A。照明一路负荷足够,但万一晚上短路或需断电换个开关面板什么的,就全黑了。
            总开关不加漏电,是业界共识。道理的话可讲一大通,不是完全对错问题,是技术合理性问题。现住宅电气设计规范要求总开关处加可自复的过、欠电压保护,这个业界有争议,是见仁见智的问题。
回复

使用道具 举报

51

主题

986

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-17
发表于 2016-7-16 18:25 | 显示全部楼层
音响专用线最好用金属管穿屏蔽作用!
回复

使用道具 举报

1

主题

102

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-8-27
发表于 2016-7-17 17:12 | 显示全部楼层
ttttttttttttt
回复

使用道具 举报

39

主题

1332

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-6
发表于 2016-7-17 21:06 | 显示全部楼层
普兰 发表于 2016-7-15 19:54
看来线材大师只讲机线。我被鄙视为线材无用论者,但还是很讲究户内线路的:
三相四线进户10平方,一律德 ...

居然是三相入户,羡慕! 普通住宅享受不了。。。。
回复

使用道具 举报

39

主题

1332

帖子

0

威望

初级会员

发表于 2016-7-17 21:09 | 显示全部楼层
DMD888-3 发表于 2016-7-15 21:52
你弄错了。防电击漏开的额定漏电动作电流是30mA,也即0.03A,但这个电流是剩余电流,跟过载电流 ...

高人。前一阵实验室一台设备机壳不稳定漏电,正遇到此问题,亲测了一下,大约是这个数值,漏保就启动了,跳闸。
回复

使用道具 举报

5

主题

32

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-6-15
发表于 2016-7-20 18:53 | 显示全部楼层
推荐联盟音响的墙插和插座https://shop113496.taobao.com/?s ... 997079397.86.syyadW