家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 放空未来

[空调] 新买的KFR-35GW/A8X118N-A1(1P26)压缩机不工作

[复制链接]

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-7-24 12:45 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-7-24 12:36
零地接反,漏电保护器直接合不上了吧?

也许接线箱就是普通空开,木有漏电保护。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

9

主题

108

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-14
发表于 2016-7-24 22:55 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-7-24 12:45
也许接线箱就是普通空开,木有漏电保护。。。

我也想退货买三级机,无奈空调用的好好的没借口。
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2016-7-24 23:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-7-24 12:32
插座LN接反,空调就不运行?

海信特殊,N线是信号线之一,接反信号没了,外机收不到内机指令当然不工作。
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2016-7-24 23:07 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
也就是说N线是信号地线。
回复

使用道具 举报

9

主题

108

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-14
发表于 2016-7-24 23:09 | 显示全部楼层
waote 发表于 2016-7-24 12:16
我是买过1p26维修几次退货的好吗,你不服拉倒。

那你后来你换哪个了?
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2016-7-24 23:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-7-24 12:34
我也有些怀疑,按说LN反过来是没事的,但零线和地线反了就不工作了。

迫兄你不是修板子吗?没修过海信板子?
回复

使用道具 举报

54

主题

1005

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-24
QQ
发表于 2016-7-25 00:57 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-7-24 12:32
插座LN接反,空调就不运行?

接反可以运行
回复

使用道具 举报

54

主题

1005

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-24
QQ
发表于 2016-7-25 00:59 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

5

主题

174

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2016-1-27
发表于 2016-7-25 02:52 | 显示全部楼层
熊猫泡泡 发表于 2016-7-24 23:09
那你后来你换哪个了?

格力润享1.5
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-7-25 06:05 | 显示全部楼层
skybird1818 发表于 2016-7-24 23:06
海信特殊,N线是信号线之一,接反信号没了,外机收不到内机指令当然不工作。

空调都是这样设计的,海信也不例外而已。

如果LN接反,会用L作为信号线的另一根。

很多空调内外机接线端子和连接线直接标序号1234,只要内外机接线序号一致就行了,并不刻意区分LN
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-7-25 06:24 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-7-25 06:05
空调都是这样设计的,海信也不例外而已。

如果LN接反,会用L作为信号线的另一根。

不可能有N作为信号地吧?
一般机组连线是4芯橡套线,分别是L、N、GND、S,
地线与信号线负责信号通信。机组连线不可能没有地线的。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-7-25 07:11 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-7-25 06:24
不可能有N作为信号地吧?
一般机组连线是4芯橡套线,分别是L、N、GND、S,
地线与信号线负责信号通信。 ...

这个是不对的。

一般来说,通讯电路使用专用直流24V电压,电源电压经相线L由电阻降压、二极管整流、电容滤波,在稳压管两端形成24V电压为通讯电路供电,N为直流24V电压的负极。

所以,通讯电路跟地线是无关的。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2016-7-29 15:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 skybird1818 于 2016-7-29 15:58 编辑
被迫生活 发表于 2016-7-25 06:05
空调都是这样设计的,海信也不例外而已。

如果LN接反,会用L作为信号线的另一根。

1234全部接反=是对的,内外一致就可以,那样LN各就各位=正确,单独LN绝对不能接反,就是说内机LN与外机LN不能反,必须一致,否则内外机通信信号没了。SN是通信信号回路,必须保证,现在空调基本都采用24v调制直流,光耦隔离。海信采用的是高低压共地,低压不用变压器直接开关电源变压分组,一般海信用viper22a做开关电源主控(大部分电磁炉,电视机都用),这样好处成本低,电路简单,坏处是一旦出现故障会高压会直接进低压部分,造成一连串击穿,所以海信在外机用这种电路,为了安全内机不用,内机用变压器变压得到低压。依本人愚见海信对变频电路研究还是比较透的,所以电路玩的比较溜,节约成本也是一流的,玩的溜才有本事节约不出事。海信变频电路一般在保修期内不会有问题,出保后就难说,而且往往是一连串的坏,海信的电路元件、制冷器材选材也是这个原则,保证保修期。但是国产变频空调技术还算海信吃的比较透。
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-7-29 15:54 | 显示全部楼层
skybird1818 发表于 2016-7-29 15:40
1234全部接反=是对的,内外一致就可以,那样LN各就各位=正确,单独LN绝对不能接反,就是说内机LN与外机LN ...

这个说法我同意。但是我们讨论的是,如果内外机线序一致,只是墙插座LN接反,能否正常工作的问题。

我的意见是如果内外机线序正确,即便墙插座LN接反也是可以工作的。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2016-7-29 16:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 skybird1818 于 2016-7-29 16:12 编辑
被迫生活 发表于 2016-7-29 15:54
这个说法我同意。但是我们讨论的是,如果内外机线序一致,只是墙插座LN接反,能否正常工作的问题。

我 ...

如果总插座LN反了,内外机接线顺序一致要具体电路具体分析,我只分析过海信外机电路,没有分析海信内机电路,不敢乱说。有空分析内机电路再说。一般简单理解这种情况应该可以工作,但是不安全。