向前走就这样走 发表于 2025-9-13 22:42
机器架构太老了,它里面只有变频压缩机,二级过冷别想了。待机未开的内机也出现冷媒声是旁通卸载,因为外 ...
该系列几乎所有批次都是中山大洋的三速电容启动交流风机;
电机坏掉的原因是轴承生锈卡死,卡死之后堵转过流,遂彻底将电机烧损。
实际上最初故障仅限于上风机;上风机故障事后推测大概率发生于今年3月(当时外机电源所在的配电箱的总开莫名跳闸,复位后同一配电箱总开下的几个厨房插座就始终无电,应该此时外机上风机就已经堵转过流后熔断保护了),但当时没有一个人意识到外机出现了故障。于是外机在仅有下风机能工作的情况下运行了大半个夏天,包括出现多次40+气温的6月、7月,直至8月中旬因长期过负荷运转也出现故障。此时外电脑板风机保险丝也熔断保护,机器彻底不能运行。
维修拆下旧电机分析时也发现上电机明显是陈旧性故障,轴上的锈和灰都已经覆盖了一层,导致电机轴几乎将风扇抱死,维修人员拆卸花费了很大工夫。而下电机和风扇拆下后尚可轻松手动推转风扇,显然故障发生不久。
内机如果是和我的老机器一样的RFTSxxMXS系列,185mm厚内机而不是现在海尔家中机的180mm内机的话,该系列18-45是同一种框体,18-28循环风量480,32-36循环风量550,45循环风量600,所以容量越大越吵。另外还有一种可能是内机安装时接错了电脑板端子:该系列内机通过接不同端子调整内机出风静压,接白色端子0Pa,红色端子30Pa。如果设计是出风口卡扣式直接内机,端子却接到了30Pa,也会非常吵。
地产机后来又用这个老机器很多年主要是后期该系列极度的便宜,旧能效测试条件下的IPLV也不错,同时多年验证可靠性OK,故障返修率低。
当年海尔的内机配的排水泵质量确实不怎么样,所以当时我的内机全都选的自然排水型。 |
|