国内也就三花和盾安,三花呢铺的面大,盾安相对面窄一些,专注一些。都远销日本本土和欧美。
电子膨胀阀的应用,还要看系统,系统变量有哪些配置,比如压缩机转速、排量可变,风机转速可变,流量也可变,那么三个变量,怎么耦合,从系统制冷运行来说,压缩机启动后先运行到一个目标频率点,电子膨胀阀开到一个目标点,风机一般先按最高转速,那么运行一段时间后,电子膨胀阀开始调节,如果达不到目标温度,压缩机继续升频,电子膨胀阀要么不变,要么运行到对应频率点开度,运行一段时间后开始调节。风机一般按室外回风温度来动作,也有按照频率段来动作,低频时,压差和流量本来就小,风机再猛转,系统供液量更小,所以一般低频下风机会变慢。这三个变量的确实比较麻烦。两个变量的就简单很多。
一开始大家蜂拥而上都用电子膨胀阀,原因是国标测试的五个工况点,每个点都能做到一个最佳值,那么整体能效就好。现在嘛,喜欢用直流风机,风机转速也能调节系统流量,转快冷媒流量小,转慢冷媒流量大。 |
|