全热交换器双向换新风
1、全热交换器的定义:
可同时进行显热与潜热交换的热交换器。其中:
显热交换:冷热空气由于温差而引起的交换热;
潜热交换:冷热空气在进行由于温差引起的显热交换的同时,通道壁面出现冷凝现象而发生湿交换,湿交换所对应的相变热;
热交换器:把热量从一物质传递到另一物质的装置。
2、全热交换器的工作原理
热交换器的进风和排风的风道不同,使进气和排气进行充分的热交换,最大限度挽回换新风过程带来的能量损失,同时潜热交换对室内的湿度控制起到很好的效果,达到节能降耗的作用。全热交换器的换热效率能达到60.23%。
3、全然交换器元件(日本三菱)的特点
(1)、由进口平纸与波纹纸经粘结剂粘结而成,平纸厚度为0.05mm,且为无孔纸,具有透水不透气的特点,在保证湿度交换的同时避免了室内外空气的交叉污染;
(2)、波形纸具有一定的塑料特性,能够在较大湿度的条件下,保证产品不变形,起稳定的支撑作用;
(3)、层与层之间粘结牢固,整体呈规则的长方体,健康环保;
无新风交换
无新风系统的密闭空调环境空气污浊,品质差,长时间呆在这种环境中危害身体健康,易得空调病;
直接引入室外新风
可以实现新风的交换,但不能进行热交换,加大室内负荷,不节能;
采用显热交换器进行新风交换
可以实现新风的交换,在潮湿的气候运行时产生大量的凝结水,需用排水装置而且常常发生凝结水的泄漏造成不必要的经济损失;
采用全热交换器进行新风交换
室内外空气进行充分的热交换,最大限度挽回换新风过程带来的能量损失,同时潜热交换对室内的湿度控制起到很好的效果,达到节能降耗的作用,给人们提供更加舒适的生活、工作的空间。
haier全热交换器的性能参数和使用范围
(1)性能参数
外观尺寸:长×宽×高=220×145×82 (mm)
循环风量:30 m3/h
输入功率:15W
自带风管规格:
吸风管 管内径:28.5mm,长度:2000mm
出风管 管内径:28.5mm,长度:2000mm
总配管长度最大15米。
配管长度衰减情况:随机附带的波纹管长度为标准长度2m,随着长度的增加风量有所衰减,风管长度为4m时风量衰减为86%,长度为8m时风量衰减为72%,长度为15m时风量衰减为50%。 |
|