[空调] 410冷媒大金,移机需要抽真空吗?

[复制链接]

26

主题

89

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-3
发表于 2016-12-11 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
电话了一个师傅,说是只要排空,不需要抽真空,抽真空的话,会把原有冷媒都放掉的
回复

使用道具 举报

2

主题

206

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-30
发表于 2016-12-11 02:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
只能说 您遇到低手
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-12-11 08:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2016-12-11 08:27 编辑

放他娘的xxx,还抽掉冷媒呢,他怎么不把压缩机也抽出来?

移机第一步就是收氟,开制冷,关小阀,过会关大阀,将连接铜管和内机中的冷媒收回外机,此时外机两个阀门是关闭的,然后拆铜管拆机器,这时候外机中的冷媒一点也不会少,和新买的是一样的,再次安装流程也和新机器一模一样.

我今年移了4台三菱电机,就是不相信这些维修工(楼层高我自己无法拆机也看不到,让他们拆机,他们会故意收氟不彻底),所以拆机后搬过来我自己装,买了全套安装工具,和10kg杜邦冷媒,4台机器整机抽真空定量加冷媒,目前4台机器效果杠杠的.

后来其中一台我做过试验,由于要切除部分铜管,首先是收氟,收氟后接上压力表,表指针指向负数,这说明铜管中是真空,冷媒已经全部收回去了,切除铜管后重新连接好,抽真空,按新安装流程来,没有任何问题.

所以你只要请到一个靠普的师傅(当然还要一套好的工具,最重要的是加液安全阀),收氟不会浪费一丁点冷媒,抽真空也不会混进一丁点空气,移机不会影响任何效果.

回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-12-11 09:34 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-12-11 08:22
放他娘的xxx,还抽掉冷媒呢,他怎么不把压缩机也抽出来?

移机第一步就是收氟,开制冷,关小阀,过会关大阀,将 ...

最省心就是这样干 这比指挥监督轻松轻省的多。
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-12-11 09:47 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-12-11 08:22
放他娘的xxx,还抽掉冷媒呢,他怎么不把压缩机也抽出来?

移机第一步就是收氟,开制冷,关小阀,过会关大阀,将 ...

自己弄最安心,我两次都用这个阀,这次有个小担心,请哥们儿指教下。
这次安装师傅把维修师傅的这个阀装上维修口的,我担心安装师傅万一不熟悉这个阀,顶针没顶起空调自己的顶针开口,导致抽的一直只是维修阀指针外那个小空间的空气,但是当时我看着表是向负600前进。
请问如果空调指针没开,是不是应该瞬间负压就到负600去了(这表不懂,负值最大是600)而且真空泵出气口呼呼一直是出气的,这是一个大泵,维修师傅是够技术总监级的师傅了,最后维修师傅拔掉的这个加液安全阀。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-12-11 10:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2016-12-11 10:18 编辑
学习者在路上 发表于 2016-12-11 09:47
自己弄最安心,我两次都用这个阀,这次有个小担心,请哥们儿指教下。
这次安装师傅把维修师傅的这个阀装 ...

我是这样操作的:
先接上安全阀,关闭安全阀(不顶),抽真空,表很快降到-1(是不是你说的负600?),其实这时候抽的是表管子里的空气,铜管里的空气并不出来.
然后打开安全阀(顶),真空泵声音马上会改变,表指针也会往0回一些,然后再往-1移动,这说明铜管里的空气出来了,顶针有效.
抽好真空,关闭安全阀(不顶),取下安全阀,开大阀开小阀,搞定,不会进一点空气也不会浪费一点冷媒.

回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-12-11 11:28 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-12-11 10:14
我是这样操作的:
先接上安全阀,关闭安全阀(不顶),抽真空,表很快降到-1(是不是你说的负600?),其实这时候 ...

总之还是像你这样放心,因为那个阀门用久了还要考虑是否漏气等。我这边抽去负600不快,还是大泵,抽了半小时左右,看你的方法正好侧面证明,我那个安装师傅打开了机器顶针,就是用加液安全阀的顶针顶开了空调维修小顶针,否则就会像哥们儿你的情况,飞快到0.1了。
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-12-11 11:30 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-12-11 10:14
我是这样操作的:
先接上安全阀,关闭安全阀(不顶),抽真空,表很快降到-1(是不是你说的负600?),其实这时候 ...

哥们儿相当细心,接通管子和室内机,综合了泵管子里的负压肯定会像0回一些。我维修师傅的负600估计是计量单位的区别。
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-12-11 11:35 | 显示全部楼层
学习者在路上 发表于 2016-12-11 11:30
哥们儿相当细心,接通管子和室内机,综合了泵管子里的负压肯定会像0回一些。我维修师傅的负600估计是计量 ...

其实空调这么贵和操心,买套装备真应该,装上如果效果不和卧室客厅匹配,随意移机,我别的没有,胀管器有2套,看来扭矩扳手也可以预备,过去都是拧到管子略微转动,和凸接头摩擦一下。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-12-11 12:09 | 显示全部楼层
学习者在路上 发表于 2016-12-11 11:35
其实空调这么贵和操心,买套装备真应该,装上如果效果不和卧室客厅匹配,随意移机,我别的没有,胀管器有 ...

只要操作的好,移机根本不会出现任何问题,收氟冷媒不会损失一点,抽真空空气不会进去一点,理论上无限次移机效果都不会变.

但是为什么很多人移机过后效果就变差了,找来维修工一问,回答冷媒泄露了,需要补充冷媒,多少多少钱云云,还说移机就这样,很正常云云,其实那都是托词,他在给你移机收氟的时候做过手脚了,故意放掉了一些冷媒,这样重新装好后可以再赚你一次补充冷媒的钱,但是现在的空调不是r22了,r410缺少冷媒必须全部抽空定量加的,而他这样看压力表补充冷媒,根本就是胡扯蛋,所以出现了移机后空调效果大不如前.
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-12-11 12:42 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-12-11 12:09
只要操作的好,移机根本不会出现任何问题,收氟冷媒不会损失一点,抽真空空气不会进去一点,理论上无限次移机 ...

是这个逻辑
回复

使用道具 举报

26

主题

89

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-3
 楼主| 发表于 2016-12-11 22:36 | 显示全部楼层
谢楼上各位热心回答,但是大部分的工人都不负责任,我自己动手能力也差,目前拆机已经完成了,我估计肯定不是上面描述的那种细腻的操作,也就是说,冷媒肯定有损失,那么这种情况下,再次安装的时候,加冷媒+排空(不是抽真空),是不是也算一种可以接受的方案?
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-12-12 08:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
ultralisk 发表于 2016-12-11 22:36
谢楼上各位热心回答,但是大部分的工人都不负责任,我自己动手能力也差,目前拆机已经完成了,我估计肯定不 ...

不,无论如何,410排空都是不可以的,泄露补充也是不可以的,你现在能做的,只有按正常装新机方法抽真空安装,并祈祷冷媒没有泄漏,使用如果觉得有问题,那就只有全部抽空再定量加冷媒。
回复

使用道具 举报

20

主题

636

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-30
发表于 2016-12-12 12:45 | 显示全部楼层
扯,好好的空调弄什么定量加冷媒呢?         正常收氟,冷媒是有点损失,但可以忽略不计。  然后像新机一样,抽真空安装即可。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-12-12 18:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
飞行眼 发表于 2016-12-12 12:45
扯,好好的空调弄什么定量加冷媒呢?         正常收氟,冷媒是有点损失,但可以忽略不计。  然后像新机一 ...

是的,如果我自已拆肯定能让损失的冷媒勿略不计,但是让别人拆呢,而且是在自已看不到的地方操作,你确定还能忽略不计?
回复

使用道具 举报