家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 7004|回复: 14

[空调] 空调移机,铜管不够长,师傅说必须全换掉

[复制链接]

26

主题

89

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-3
发表于 2016-12-17 16:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
12年的机器

他说用过的管子,里头有油污,延长效果不好,真的假的
回复

使用道具 举报

15

主题

1938

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2016-12-17 17:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
有一定道理,会影响焊接效果。
建议用无水乙醇清洗焊接接口。
问题是哪里能买到无水乙醇,另外清洗之后要擦干,因为无水乙醇易燃。
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2016-12-17 17:24 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
定频机如想省点就接,
R410的最好整管。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-12-17 20:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
是的,长了割没问题,短了焊不行,管子内壁有油,一焊油就烤糊了

点评

或者,能不能考虑用铜管延长接头,就是两根带螺冒的铜管,中间用一个接头连接,网上有卖的,几块钱一个,我前年装几台r22就用这玩艺,目前良好。  详情 回复 发表于 2016-12-17 20:40
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-12-17 20:40 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-12-17 20:34
是的,长了割没问题,短了焊不行,管子内壁有油,一焊油就烤糊了

或者,能不能考虑用铜管延长接头,就是两根带螺冒的铜管,中间用一个接头连接,网上有卖的,几块钱一个,我前年装几台r22就用这玩艺,目前良好。
回复

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
发表于 2016-12-18 10:46 | 显示全部楼层
铜管有扩口器的,焊接完全不会弄到油,只能说维修设备不齐全罢了

点评

焊接当然要胀管(不是扩口),否则怎么焊? 用过的铜管内壁有油,焊接高温导至油碳化氧化,再被制冷剂带进压缩机,影响压缩机寿命。  详情 回复 发表于 2016-12-18 11:54
回复

使用道具 举报

26

主题

89

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-3
 楼主| 发表于 2016-12-18 11:29 | 显示全部楼层
bullet 发表于 2016-12-18 10:46
铜管有扩口器的,焊接完全不会弄到油,只能说维修设备不齐全罢了

这么说,安装师傅又给我准备了一个坑?
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-12-18 11:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bullet 发表于 2016-12-18 10:46
铜管有扩口器的,焊接完全不会弄到油,只能说维修设备不齐全罢了

焊接当然要胀管(不是扩口),否则怎么焊?
用过的铜管内壁有油,焊接高温导至油碳化氧化,再被制冷剂带进压缩机,影响压缩机寿命。

点评

现在的维修工胀管的设备估计都没见过,我看到都是用扩口的设备弄一下。感觉不在乎强度 但是说道油这个问题,要是这样说,流水线上的漏气反修的就都有问题了。  详情 回复 发表于 2016-12-19 13:34
回复

使用道具 举报

26

主题

89

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-3
 楼主| 发表于 2016-12-18 13:41 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-12-18 11:54
焊接当然要胀管(不是扩口),否则怎么焊?
用过的铜管内壁有油,焊接高温导至油碳化氧化,再被制冷剂带进 ...

请问高手,怎么知道冷媒有没有泄漏呢?看压力表?

点评

1.没有办法看,变频机压力不固定 2.如味泄漏,也不能补充,只能放光抽空定量重加。  详情 回复 发表于 2016-12-18 13:59
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-12-18 13:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
ultralisk 发表于 2016-12-18 13:41
请问高手,怎么知道冷媒有没有泄漏呢?看压力表?

1.没有办法看,变频机压力不固定
2.如味泄漏,也不能补充,只能放光抽空定量重加。
回复

使用道具 举报

26

主题

89

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-3
 楼主| 发表于 2016-12-18 15:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-12-18 13:59
1.没有办法看,变频机压力不固定
2.如味泄漏,也不能补充,只能放光抽空定量重加。

所以只有看后面制冷制热效果才知道了?如果不好,就放了定量装
回复

使用道具 举报

26

主题

89

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-3
 楼主| 发表于 2016-12-18 15:24 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-12-18 13:59
1.没有办法看,变频机压力不固定
2.如味泄漏,也不能补充,只能放光抽空定量重加。

对了,要么这次就放光,定量加算了,也算是一劳永逸了

点评

我就是这么干的,效果良好. 但是,你自己干行吗,如果找外人,你又放心吗?  详情 回复 发表于 2016-12-18 21:57
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-12-18 21:57 | 显示全部楼层
ultralisk 发表于 2016-12-18 15:24
对了,要么这次就放光,定量加算了,也算是一劳永逸了

我就是这么干的,效果良好.
但是,你自己干行吗,如果找外人,你又放心吗?
回复

使用道具 举报

26

主题

89

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-3
 楼主| 发表于 2016-12-18 22:47 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-12-18 21:57
我就是这么干的,效果良好.
但是,你自己干行吗,如果找外人,你又放心吗?

不行啊,所以想找个靠谱的师傅,但是觉得很难,每个人都虎视眈眈的,心累
回复

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
发表于 2016-12-19 13:34 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2016-12-18 11:54
焊接当然要胀管(不是扩口),否则怎么焊?
用过的铜管内壁有油,焊接高温导至油碳化氧化,再被制冷剂带进 ...

现在的维修工胀管的设备估计都没见过,我看到都是用扩口的设备弄一下。感觉不在乎强度

但是说道油这个问题,要是这样说,流水线上的漏气反修的就都有问题了。
回复

使用道具 举报