家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: mafan7777

新买的格力空调效果不行,售后无解 求助!!!

  [复制链接]

10

主题

426

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-31
QQ
发表于 2017-7-22 23:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

1

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-11-15
 楼主| 发表于 2017-7-22 23:39 | 显示全部楼层
bangbing123123 发表于 2017-7-22 23:20
拿温度计测进出风口温度,开最低温最大风20度温差是要有的

进出口温度接近20度
回复

使用道具 举报

15

主题

740

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-9-5
发表于 2017-7-22 23:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
就像楼上的人说的,是你家的问题,不是格力空调的问题…
回复

使用道具 举报

10

主题

375

帖子

-1

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-13
发表于 2017-7-22 23:46 | 显示全部楼层
告诉你,知不知为什么董贼敢把包修提高到6年。
因为只有你的空调完全停了,它们才认为是有问题,其它一切都是没问题。
回复

使用道具 举报

10

主题

375

帖子

-1

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-13
发表于 2017-7-22 23:50 | 显示全部楼层
lxh1983323 发表于 2017-7-22 23:28
我的润享1P,17平方,一堵西晒墙,制冷虽然没三菱重工快,但是用起来感觉技术比三菱重工舒服。你说温度降不 ...

格力说什么也是没问题的,这代表了格力的售后。
格力售后,两个人,一个是自称主管,敢给我说变频机波动5度,定频波动15度也是正常。
这两个人能不能代表格力?
“敢给我说变频机波动5度“上门的修的师傅和自称主管的人说过。
”定频波动15度也是正常“自称主管的人说的。
回复

使用道具 举报

7

主题

269

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-7
QQ
发表于 2017-7-23 00:09 | 显示全部楼层
gzmino 发表于 2017-7-22 23:50
格力说什么也是没问题的,这代表了格力的售后。
格力售后,两个人,一个是自称主管,敢给我说变频机波动 ...

继续打官方客服、12315投诉,直接要求退货——漫天要价、看看格力怎么着地还钱,
回复

使用道具 举报

7

主题

269

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-7
QQ
发表于 2017-7-23 00:10 | 显示全部楼层
哎哟喂2016 发表于 2017-7-22 23:46
就像楼上的人说的,是你家的问题,不是格力空调的问题…

楼主也没说你家空调有问题嘛!
回复

使用道具 举报

7

主题

155

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-30
发表于 2017-7-23 00:10 | 显示全部楼层
gzmino 发表于 2017-7-22 23:50
格力说什么也是没问题的,这代表了格力的售后。
格力售后,两个人,一个是自称主管,敢给我说变频机波动 ...

你去管几千几W人,你难道敢保证每个人都按你说的去做?

最简单的道理就是社会好人坏人都有,好人多多过坏人少少就可以说是一个好社会了。

回复

使用道具 举报

7

主题

155

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-30
发表于 2017-7-23 00:14 | 显示全部楼层
gzmino 发表于 2017-7-22 23:46
告诉你,知不知为什么董贼敢把包修提高到6年。
因为只有你的空调完全停了,它们才认为是有问题,其它一切 ...

格力空调上市也有1~2十年了吧,他的销量你应该也知道,不是靠强买强卖或压低价格做出来的,个人感觉靠的

就是广大用户(个别除外)的好评~~
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2017-7-23 06:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
mafan7777 发表于 2017-7-22 23:29
室外温度33度   空调开16度    进风口29度  出风口12度     室内温度  28.5度


进出风口温差有17度,空调没有问题。是你房间的问题。国标8度,业内默认12度。
在你房间四壁上中下三个不同高度先后放置温度计测温,看问题出在哪里?

点评

要在离出风口十公分的地方测出风温度  发表于 2017-7-25 14:58
回复

使用道具 举报

47

主题

2728

帖子

50

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
2
注册时间
2006-6-26
发表于 2017-7-23 07:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
从你的测试来看空调制冷还是正常啊,进出温差17℃,好奇冷气都跑哪去了,10个方的小房子温度不可能降不下,制冷正常,房子小,功率大,然后温度下不来,想不明白
回复

使用道具 举报

1

主题

105

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-1
发表于 2017-7-23 07:58 | 显示全部楼层
大闷锅 发表于 2017-7-23 07:00
从你的测试来看空调制冷还是正常啊,进出温差17℃,好奇冷气都跑哪去了,10个方的小房子温度不可能降不下, ...

还是让他好好找找,那里没密闭好,冷气流失太快。
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2017-7-23 08:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
大闷锅 发表于 2017-7-23 07:00
从你的测试来看空调制冷还是正常啊,进出温差17℃,好奇冷气都跑哪去了,10个方的小房子温度不可能降不下, ...

所以叫楼主测一下屋内各个角落的温度,是否有其他问题。
例如其住宅卧室下面是某酒楼的厨房,地板温度较高。
再例如楼主是否开着排气扇?
进出口温度在开机一两个小时后再测量一次,是否外机热保护停机影响
回复

使用道具 举报

32

主题

495

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-4-16
发表于 2017-7-23 09:30 | 显示全部楼层
测一下1天的耗电量就全明白了,耗电量大,说明保温差,耗电小,说明机器本身有问题.
回复

使用道具 举报

6

主题

203

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-23
发表于 2017-7-23 15:18 | 显示全部楼层
大闷锅 发表于 2017-7-23 07:00
从你的测试来看空调制冷还是正常啊,进出温差17℃,好奇冷气都跑哪去了,10个方的小房子温度不可能降不下, ...

他的温差,的确正常不过了  好比开着门 吹空调
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-20 14:29 , Processed in 0.148582 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表